Saprykina_NatalyaДата: Четверг, 01.09.2011, 14:06 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Алматы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте коллеги! Хотела бы у Вас узнать возможна ли работа ротационного счетчика RVG на низком давлении? В паспорте указано только максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Спасибо!

Сообщение отредактировал Saprykina_Natalya - Четверг, 01.09.2011, 14:07
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 01.09.2011, 14:08 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Возможна.
 
 
Saprykina_NatalyaДата: Четверг, 01.09.2011, 14:11 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Алматы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А где можно прочитать об этом? Клиент купил у нас такой счетчик, а газовики не разрешают ставить на низкое даление?! Начали читать руководство по эксплуатации, а там ничего!
 


proekt-gazДата: Четверг, 01.09.2011, 14:36 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Если регионгаз запрещает, то у него претензии не к счетчику, а к месту его установки. До ШРП или после. И каким образом учитывать потери на техобслуживание ШРП. Уточните причину запрета, к счетчику она не имеет ни какого отношения.
 
 
Saprykina_NatalyaДата: Четверг, 01.09.2011, 15:01 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Алматы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В общем картина такая: у клиента супер-пупер "избушка", расход газа в этой избушке 38 м3/ч, давление 0,0025 МПа (низкое). В городе нет ни одного мембранного счетчика на расход 40м3/ч. К нам завозят коммунальные счетчики только Эльстер и Актарис. У Актариса нет, а Эльстеровские счетчики свыше 25 м3/ч не внесены в реестр. У нас есть RVG 40. Возможно ли поставить этот счетчик в топочную клиенту?
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 01.09.2011, 15:27 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Конечно возможно. Еще раз повторюсь, пусть "газовики" обоснуют свой отказ.
 


АбитуриентДата: Четверг, 01.09.2011, 20:47 | Сообщение # 7
Группа: Абитуриент





Quote (Saprykina_Natalya)
расход газа в этой избушке 38 м3/ч, давление 0,0025 МПа

ну а заказать BK-G25 (0,25 - 40 м3/час) нет возможности? Т.к. на RVG попадает по ПР 50.2.019-2006, а так к нему есть дополнительные требования + метрологическая экспертиза нужна будет!
 
 
Tadzhik-83Дата: Пятница, 02.09.2011, 09:20 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Регионгаз против только из-за превышения пределов измерений. На такой расход нужен счетчик G25, не больше. По крайней мере, наш Регионгаз так говорит.
 
 
gasparДата: Пятница, 02.09.2011, 23:01 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проще, дешевле и надёжнее счетчик газа ВК G25 диафрагменный. RVG - капризны, там и масло меняй и фильтр обязательно ставь (дополнительные потери давления), бывает что клинит ротор-лопатку. Потому, я как газовик на низком давлении не стал бы ставить ротационный.

ЗЫ: а может ултразвуковой поставить? Тоже неплохие. И механизма нет. Вообще прелесть.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 02.09.2011, 23:02
 


JohnДата: Пятница, 30.09.2011, 14:20 | Сообщение # 10
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Наш горгаз говорит, что RVG нельзя ставить на высоком.
 
 
gasparДата: Пятница, 30.09.2011, 21:11 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (John)
Наш горгаз говорит, что RVG нельзя ставить на высоком.

Чудилы в вашем горгазе. Пусть на сайт Газэлектроники для начала зайдут. Как раз RVG на высоком и нужно ставить, а вот диафрагменные ВК - не выше 50 кПа.
 
 
оракулДата: Среда, 23.05.2012, 09:47 | Сообщение # 12
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Возможно ли к фланцу счетчика RVG установить антивибрационную гибкую вставку на вертикальном участке?
 


proekt-gazДата: Среда, 23.05.2012, 16:31 | Сообщение # 13
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Возможно.
 
 
DottosДата: Вторник, 10.11.2020, 17:35 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Saprykina_Natalya ()
Здравствуйте коллеги! Хотела бы у Вас узнать возможна ли работа ротационного счетчика RVG на низком давлении http://stream-gas.ru/schetchiki-gaza/rotacionnye-schetchiki/  ? В паспорте указано только максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Спасибо!

да, возможна
 
 
gasparДата: Вторник, 10.11.2020, 19:11 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dottos ()
да, возможна
Аскер 9 лет ждал этого ответа biggrin . 
А RVG тем временем сняты с производства и заменены на RABO
 