Воскресенье, 24.11.2024, 21:15
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Мощная котельная на СУГ
zorik2Дата: Четверг, 06.10.2011, 18:54 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не даром я писал что бы внимательно обращали внимание на значность. Плотность СУГ 2.25 кг/м3. В пересчете на литры 0.54кг/л. Калорийность 110 Мдж/м3.
В практике для ориентировочных расчетов берут сжигаемый 1 м3 природного газа равен 2.5 кг сжиженного. Но это для коммерческих расчетов. Все зависит от конкретной калорийности природного и сжиженного газа. Это соотношение может доходит и до 1.4.
Вот так Вам seremba, подсчитал.
 
 
lexauДата: Среда, 19.10.2011, 14:24 | Сообщение # 17
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Подскажите если кто знает. Хочу поставить надземные емкости СУГ на производственной базе, 2 шт. по 20 кубов(расход на 6 дней). По СП разрешена установка резервуаров макс. V одного 10 м. куб, общий объем 20. Можно ли это сделать и как?
 
 
maximys99Дата: Среда, 19.10.2011, 19:29 | Сообщение # 18
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (lexau)
По СП разрешена

СП имеет рекомендательный характер.
 


lexauДата: Понедельник, 24.10.2011, 22:16 | Сообщение # 19
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011 который актуализированная редакция СНиП, тоже рекомендательный характер?
 
 
МиМоДата: Пятница, 09.11.2012, 12:48 | Сообщение # 20
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Н. Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Не подскажите где приобести сливную эстакаду для слива СУГ с Ж/Д цистерн.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 09.11.2012, 13:18 | Сообщение # 21
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Устройство налива и слива углеводородного сжиженного газа автомобильных и железнодорожных цистерн УНСГ-32
http://www.ptsintez.dp.ua/equipme....dfa5aef
 


tajgaДата: Пятница, 12.07.2013, 09:02 | Сообщение # 22
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А есть ли вообще особенности работы котельной на СУГ?
*с СУГ тоже впервые сталкиваюсь.
Там какие-то определённые котлы с горелками и запорной арматурой или всё тоже самое подходит, что и при газоснабжении природным газом??
 
 
metagazДата: Пятница, 12.07.2013, 09:56 | Сообщение # 23
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть. оборудование должно быть предназначено для работы именно на СУГ в связи стем, что у метана и у СУГ разная теплотворная способность.
 
 
St1ckerДата: Среда, 06.11.2013, 19:29 | Сообщение # 24
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Подскажите пожалуйста на каком расстоянии должна находится котельная от резервуаров СУГ. Рассматриваем как единый комплекс т.е. котельная работает на СУГ. СНиП 41-01-2003 переводит с таблицы на таблицу и в конце концов в табл №10 такая фраза "Котельная, ремонтная мастерская, зданиетехобслуживания автомобилей, гаражи без использования СУГ".  Заранее спасибо
 


ep151Дата: Понедельник, 13.04.2015, 09:56 | Сообщение # 25
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Выборг
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго дня!
Не имея опыта проектирования котельных на СУГ, начал изучать нормативку. По итогу обнаружил, что в тех же ПБ 12-609-03 нет инфы по комплектации автоматикой. Ну то есть я понимаю что суг плотнее воздуха, у него своя ПДК. Также понял, что если испаритель работает на воде из котельной - необходима сигнализация о недопустимом снижении температуры теплоносителя. Далее по логике вещей в верхнюю часть газгольдера придется врезать ультразвуковой уровнемер - сигнализация диспетчеру. Затем по котельной - на вводе электромагнитный клапан с сигнализацией положения, аналоговый датчик давления за этим клапаном (при резком падении давления аварийное закрытие клапана), под газгольдерами и в котельной датчики на пропан и бутан по низу. Как быть с вентиляцией я не знаю, наверное это не мой вопрос, как автоматчика.

Далее есть пункт: 3.2.5. Перед началом приемочных испытаний, организации их проводящей, необходимо: - иметь проектную (исполнительскую) и эксплуатационную документацию, акты на проверку эффективности вентиляционных систем, электрооборудования, средств автоматики безопасности. - что в данном случае еще входит в автоматику безопасности?

Спасибо!
 
 
sundayДата: Понедельник, 13.04.2015, 11:59 | Сообщение # 26
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ep151 ()
в тех же ПБ 12-609-03 нет инфы по комплектации автоматикой

Если Вы специалист по автоматике, то Ваша работа - подобрать приборы, грамотно их смонтировать, собрать с них сигналы, обработать и передать результаты на АРМ оператора и исполнительные механизмы (да, в крупных конторах это делают 3-4 разных специалиста: киповец, спец по верхнему уровню, программист и спец по сетям связи). Где ставить приборы и что измерять - определяет технолог (рисует на технологической схеме).

Автоматика безопасности - это, в первую очередь, система пожарной сигнализации и контроля загазованности. Во-вторых, это ПАЗ, если есть на объекте. Технологические защиты не являются самостоятельной системой, но тоже должны быть проверены перед началом комплексного опробования. Рекомендую ГОСТ 34.603.
 
 
MarkO78Дата: Четверг, 21.03.2019, 10:34 | Сообщение # 27
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Все доброго времени суток. Заранее извиняюсь за непрофильный вопрос! Очень нужно помочь сестре, подскажите пожалуйста, кто знает какие либо предприятия и компании в СПБ и ЛО у которых котельные работают на СУГ!? Нигде не могу найти такую информацию....((((
 


Dima75Дата: Четверг, 21.03.2019, 14:37 | Сообщение # 28
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Как посчитать среднесуточный расход газа на котельную (кг/сут) зная только установленную мощность котельной (3500 кВт)?

Суточный расход надо считать по средней температуре наиболее холодного месяца в районе строительства - см. п. 13.4 СП 89.13330.2012.
Именно это дает сглаживание колебаний наружного воздуха, т.е максимальный расход по расчетной тепловой нагрузке при температуре наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92 пересчитываете на среднюю температуру наиболее холодного месяца и умножаете на 24 часа... Только так.
Обращаю внимание, что максимальный часовой расход определяется исходя из работы всех установленных рабочих котлов при их номинальной тепловой мощности (по установленой мощности) - см. п. 13.3 СП 89.13330.2012, но при расчете суточного и годового расхода топлива необходимо использовать максимальный расход по расчетной тепловой нагрузке (отопление+вентиляция+гвс+собственные нужды+потери в теплосетях)....

Добавлено (21.03.2019, 14:40)
---------------------------------------------
P.S. Только сейчас посмотрел дату сообщение - простите, эхо войны.... biggrin

 
 
barkДата: Четверг, 21.03.2019, 21:41 | Сообщение # 29
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата MarkO78 ()
какие либо предприятия и компании в СПБ и ЛО

искать надо по проектным и строительным организациям в их портфолио на сайтах.
например:
Выборгтеплоэнерго, перевод угольной котельной 6,3 мВт на сжиженный газ
 
 
MarkO78Дата: Пятница, 22.03.2019, 11:20 | Сообщение # 30
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я думал кто-то сможет назвать пару компаний сразу с ходу.
 


  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz