День добрый!
Есть такой вопрос:

Проектирование контроля герметичности на котлах:
ДКВР-6,5-13 (0,0015МПа, 530м.куб/ч) , ДЕ-10-13(0,019МПа, 753 м.куб/ч), КВГМ-10(0,019МПа, 1260 м.куб/ч), КВГМ-30(0,015МПа, 2760 м.куб/ч).

На всех котлах автоматические запальники демонтированы.
Требуется подобрать запальные горелки . Критерии:
- желательно чтобы подходила к каждому из котлов (для упрощения работы автоматчикам);
- без раздутого комплекта поставки (без клапанов, без автоматов контроля и управления);
Выбор вроде бы остановился на ЭИВ-01. Но возникают другие вопросы:
- способ монтажа(литературы с чертежами каналов под установку (котлы) не нашел);
- соответственно длина (старые демонтированы, а ручные запальники мерять как-то неспортивно);
- нужно ли дополнительно подводить воздух на охлаждение;
- разожгет ли (критериев подбора (кроме как не более 5% от мощности основной горелки) не нашел);

Буду благодарен за информацию, либо ссылки на литературу.

 
 
alusДата: Четверг, 19.03.2009, 21:23 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посмотрите типовые 80-х годов. Помню, что с этими котлами закладвался в проектах баллонн с сжиженныым газом, а горелки, как таковой и не было. Просто торчала трубка от баллона, запаливалась и нет проблем с пуском. Надодо только следить за напором вентилятора. Давно это было.
 
 
bagickДата: Четверг, 19.03.2009, 22:41 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Минск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за ответ, но фокус в том, что без автоматического запальника у нас проект просто не согласуют.
А ручными они и сейчас преспокойно разжигаются.
По поводу типовых - что это такое я в общих чертах представляю (специфика проектной организации такова,
что в основном все рисуется с нуля и за 5 лет работы (3-студентом, 2-проектировщиком) сталкиваться не пришлось) но где их найти
и методика поиска -для меня темный лес. Если я правильно понимаю в свободном доступе их найти проблематично.
 


StaGДата: Пятница, 20.03.2009, 09:27 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На ДКВР у нас вроде ЗCУ-ПИ-45 ставился. Это правда без моего участия было.
 
 
bagickДата: Пятница, 20.03.2009, 09:59 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Минск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Рассматривался и вариант ЗCУ-ПИ-45 (о них обычно пишут - пром. стандарт - что имеется в виду? ),
но не нравится раздутый комплект поставки.
КГ планируется делать на кромшредеровских VCS-ах (только КВГМ-30 - VK), а у них довольно удобная
система навешивания своих клапанов на сброс и запальник, да и автоматов контроля и
управления хватает.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 20.03.2009, 14:05 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (StaG)
Рассматривался и вариант ЗCУ-ПИ-45 (о них обычно пишут - пром. стандарт - что имеется в виду? ),
но не нравится раздутый комплект поставки.

Не понял по раздутой комплектации, вот здесь все вроде в минимуме.
http://www.energo-teh.ru/catalog-r1_zsu-pi-45-l.htm

 


StaGДата: Пятница, 20.03.2009, 14:36 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну от шлангов, хомутов, фильтра можно и отказаться biggrin

Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 20.03.2009, 14:36
 
 
bagickДата: Пятница, 20.03.2009, 16:42 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Минск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (StaG)
Ну от шлангов, хомутов, фильтра можно и отказаться biggrin

Только цена скорее всего не изменится biggrin .
Quote (zorik2)
Не понял по раздутой комплектации, вот здесь все вроде в минимуме.

Обвязка всех котлов (кроме КВГМ-30) будет на кромшредеровских VCS-ах, а у них довольно
удобная система навешивания своих клапанов, так что клапан на запальник не нужен.

Посоветовали запльник РПДИ - говорят тот же ЭИВ только производства не общемашевского.
Даже какой-то установочный чертежик прислали. К ДКВР и ДЕ говорят подходит, с КВГМ не ясно.

Прикрепления: Zapalnik.dwg (52.8 Kb)
 
 
StaGДата: Пятница, 20.03.2009, 17:07 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а нет чертежа не в автокадовском формате?
 


proekt-gazДата: Пятница, 20.03.2009, 18:17 | Сообщение # 10
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Так сойдет?
Прикрепления: 7337970.png (21.1 Kb)
 
 
StaGДата: Понедельник, 23.03.2009, 08:27 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо
 
 