Выбор запальной горелки
|
|
bagick | Дата: Четверг, 19.03.2009, 20:55 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Минск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| День добрый! Есть такой вопрос: Проектирование контроля герметичности на котлах: ДКВР-6,5-13 (0,0015МПа, 530м.куб/ч) , ДЕ-10-13(0,019МПа, 753 м.куб/ч), КВГМ-10(0,019МПа, 1260 м.куб/ч), КВГМ-30(0,015МПа, 2760 м.куб/ч). На всех котлах автоматические запальники демонтированы. Требуется подобрать запальные горелки . Критерии: - желательно чтобы подходила к каждому из котлов (для упрощения работы автоматчикам); - без раздутого комплекта поставки (без клапанов, без автоматов контроля и управления); Выбор вроде бы остановился на ЭИВ-01. Но возникают другие вопросы: - способ монтажа(литературы с чертежами каналов под установку (котлы) не нашел); - соответственно длина (старые демонтированы, а ручные запальники мерять как-то неспортивно); - нужно ли дополнительно подводить воздух на охлаждение; - разожгет ли (критериев подбора (кроме как не более 5% от мощности основной горелки) не нашел); Буду благодарен за информацию, либо ссылки на литературу.
|
|
|
|
alus | Дата: Четверг, 19.03.2009, 21:23 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Посмотрите типовые 80-х годов. Помню, что с этими котлами закладвался в проектах баллонн с сжиженныым газом, а горелки, как таковой и не было. Просто торчала трубка от баллона, запаливалась и нет проблем с пуском. Надодо только следить за напором вентилятора. Давно это было.
|
|
|
|
bagick | Дата: Четверг, 19.03.2009, 22:41 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Минск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за ответ, но фокус в том, что без автоматического запальника у нас проект просто не согласуют. А ручными они и сейчас преспокойно разжигаются. По поводу типовых - что это такое я в общих чертах представляю (специфика проектной организации такова, что в основном все рисуется с нуля и за 5 лет работы (3-студентом, 2-проектировщиком) сталкиваться не пришлось) но где их найти и методика поиска -для меня темный лес. Если я правильно понимаю в свободном доступе их найти проблематично.
|
|
|
|
StaG | Дата: Пятница, 20.03.2009, 09:27 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На ДКВР у нас вроде ЗCУ-ПИ-45 ставился. Это правда без моего участия было.
|
|
|
|
bagick | Дата: Пятница, 20.03.2009, 09:59 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Минск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Рассматривался и вариант ЗCУ-ПИ-45 (о них обычно пишут - пром. стандарт - что имеется в виду? ), но не нравится раздутый комплект поставки. КГ планируется делать на кромшредеровских VCS-ах (только КВГМ-30 - VK), а у них довольно удобная система навешивания своих клапанов на сброс и запальник, да и автоматов контроля и управления хватает.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 20.03.2009, 14:05 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (StaG) Рассматривался и вариант ЗCУ-ПИ-45 (о них обычно пишут - пром. стандарт - что имеется в виду? ), но не нравится раздутый комплект поставки. Не понял по раздутой комплектации, вот здесь все вроде в минимуме. http://www.energo-teh.ru/catalog-r1_zsu-pi-45-l.htm
|
|
|
|
StaG | Дата: Пятница, 20.03.2009, 14:36 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну от шлангов, хомутов, фильтра можно и отказаться
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 20.03.2009, 14:36 |
|
|
|
bagick | Дата: Пятница, 20.03.2009, 16:42 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Минск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (StaG) Ну от шлангов, хомутов, фильтра можно и отказаться biggrin Только цена скорее всего не изменится . Quote (zorik2) Не понял по раздутой комплектации, вот здесь все вроде в минимуме. Обвязка всех котлов (кроме КВГМ-30) будет на кромшредеровских VCS-ах, а у них довольно удобная система навешивания своих клапанов, так что клапан на запальник не нужен. Посоветовали запльник РПДИ - говорят тот же ЭИВ только производства не общемашевского. Даже какой-то установочный чертежик прислали. К ДКВР и ДЕ говорят подходит, с КВГМ не ясно.
|
|
|
|
StaG | Дата: Пятница, 20.03.2009, 17:07 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| а нет чертежа не в автокадовском формате?
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Пятница, 20.03.2009, 18:17 | Сообщение # 10 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Так сойдет?
|
|
|
|
StaG | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 08:27 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| спасибо
|
|
|
|