Конденсатосборники на ПЭ трубу
|
|
St1cker | Дата: Вторник, 14.06.2011, 10:09 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли нормаль на конденсатосборники на ПЭ трубу. Облгаз потребовал установить конденсатосборник на среднее давление. Природный газ. И нужно ли вообще его ставить или можно спорить.=)
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 14.06.2011, 13:36 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дружище, раз потребовал - значит нужно ставить. А что тебя смущает в отсутствии нормали? КС всё равно стальной, бери по серии 5.905-25.05: или НС к его "ущам" привари, или сразу НС взамен ушей.
|
|
|
|
St1cker | Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:36 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Что такое НС =)
|
|
|
|
Растыка | Дата: Вторник, 14.06.2011, 15:23 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| St1cker, неразъёмное соединение
|
|
|
|