Молниезащита
|
|
Raving | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 23:40 | Сообщение # 31 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, по украинскому ДСТУ Б В.2.5-38:2008 в зону защиты ШРП включать сбросной газопровод, получается цилиндр 4м+5м=9м высота и 10м. диаметр с центром - сбросным газопроводом? Или 5м брать от верха самого ШРП?
Сообщение отредактировал Raving - Понедельник, 22.02.2016, 08:16 |
|
|
|
Dugarik | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 13:28 | Сообщение # 32 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Омск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, требуется ли молниезащита отдельно стоящей надземной задвижки? При этом всегда делали сетчатое ограждение с перекрытием из мет. сетки, ограждение заземляли, молниеотвод при этом не предусматривали. Сейчас эксперт пишет делать ограждение h=1,6 м, получается без перекрытия, и без молниеотвода. Газопровод ПЭ, продувочных штуцеров на узле задвижки нет, в общем то согласен с экспертом, заземлить задвижку и все, но что-то сомневаюсь, нормативных требований по вопросу вроде не нашел.(?)
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 14:33 | Сообщение # 33 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Молниезащита не нужна и в заземлении нет смысла. На дворе 21 век - что мешает поставить безколодезную подземную задвижку с штоковым управлением? Ни ограждения, и отводов, ничего не нужно
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 12.03.2018, 14:33 |
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 14:37 | Сообщение # 34 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
|
|
|
|
|
Dugarik | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 15:06 | Сообщение # 35 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Омск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо, gaspar! Заземление все же решил предусмотреть. По надземному размещению, ГРО все согласовала, подключаемся также к надземной задвижке, поэтому не стали заморачиваться. Вообще у нас регионе и на ближних Северах всю арматуру традиционно выполняют в таком варианте, ковер снегом занесет, затопит, глубина заложения часто от 1,8 м. Как-то закладывал по требованию заказчика подземный кран, но ГРО все равно сделали надземно и пришлось переделывать. Тут, думаю вопрос цены может только переломить ситуацию.
|
|
|
|
Smeika | Дата: Вторник, 11.07.2023, 12:32 | Сообщение # 36 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Челябинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Прошу помощи опытных проектировщиков.Ситуация следующая – в огороде частного жилого дома устанавливается котел наружного размещения. Снаружи утепленный корпус, внутри котел с закрытой камерой сгорания и горизонтальным коаксиальным дымоходом. Вопрос – нужно ли проектировать стержневой молниеотвод для защиты от ударов молнии, или достаточно будет присоединить корпус котла к заземлителю (согласно РД 34.21.122-87 – п. 2.15-б «металлические кожухи теплоизолированных установок достаточно присоединить к заземлителю»)?
|
|
|
|
karchro | Дата: Среда, 12.07.2023, 09:40 | Сообщение # 37 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Smeika ( ) . Вопрос – нужно липроектировать стержневой молниеотвод для защиты от ударов молнии, или достаточно будет присоединить корпус котла к заземлителю (согласно РД 34.21.122-87 – п. 2.15-б «металлические кожухи теплоизолированных установок достаточно присоединить к заземлителю»)? Вы сами для себя ответьте на вопрос: в каких случаях и для чего устанавливается молниеотвод? Посмортите паспорт на котел. Спроецируйте ситуацию на Ваш КОНКРЕТНЫЙ случай. И примите решение....
|
|
|
|