котельная 405 кВт в подвале или цоколе
чипДата: Пятница, 03.06.2011, 01:29 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: одинцово
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
возможно ли к уже установленному в подвале котлу 300 кВт дабавить еще котел 105 кВт
 
 
shadowДата: Пятница, 03.06.2011, 10:44 | Сообщение # 2
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газовые котлы можно размещать только в подвалах одноквартирных или блокированных жилых зданий.
 
 
ДиманчоДата: Пятница, 03.06.2011, 14:08 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для этого случая читаем СП 31-106-2002 п.6.1.3 общая мощность теплогенераторов, располагаемых в доме или пристройке, не должна превышать 360 кВт. Мощность теплогенераторов, расположенных в отдельно стоящей постройке, не ограничивается.
 


АбитуриентДата: Пятница, 03.06.2011, 14:42 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





Нельзя
 
 
AlonsoДата: Понедельник, 06.06.2011, 13:29 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В догонку: Проектирую котельную в промышленном здании.. подскажите основные отличия в требованиях к помещению от жилого здания, сейчас читаю "котельные установки" ничего сильно особенного пока не нашел.. котельная с котлом на 500 кВт, встроенная
 
 
shadowДата: Понедельник, 06.06.2011, 15:01 | Сообщение # 6
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
3х кратный воздухообмен, остекление 3% от объема, нелзя в подавалах и цокольных этажах размещать, встраивать в многоквартирные жилые здания и т.д.
 


AlonsoДата: Понедельник, 06.06.2011, 15:13 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
и тд.. несгораемые полы с отводом воды в канализацию?
электроосвещение + электроосвещения во взрыозащищенном исполнении (для пуска)?
2 двери наружу?
или достаточно одной из помещения другое наружу?
Какие требования по ПБ? поделитесь у кого есть РД 153-34.0-03.301-00 ??


Сообщение отредактировал Alonso - Понедельник, 06.06.2011, 15:15
 
 
shadowДата: Понедельник, 06.06.2011, 19:50 | Сообщение # 8
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По поводу полов, выходов и освещения см. СП 41-104-2000. РД 153-34.0-03.301-00 возможно есть, посмотрю отпишусь
 
 
tanyanikitaДата: Вторник, 07.06.2011, 08:45 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
РД 153-34.0-03.301-00