САКЗ в жилых домах
|
|
plehan | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:38 | Сообщение # 31 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Лучше прикрыть задницу требованием добровольным СП, чем дать поиметь себя прокурору и суду, отвечая за то, что не ведая натворил постановка интересная ? Вопрос эксплуатации и проектирования это разные вещи !
|
|
|
|
gaspar | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:38 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ув. plehan .Если хотите изобретать велосипед - ваше право. Я не понимаю, в чём ваша позиция. Или всеобщая вседозволенность и хаос или что-то другое?Цитата plehan ( ) Вопрос оценка соответствия за кем закреплена ? Ну явно не за рядовой проектной организацией, не имеющей ни испытательных стендов ни кандидатов технических наук в штате.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 13.08.2017, 16:39 |
|
|
|
plehan | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:42 | Сообщение # 33 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Ну явно не за рядовой проектной организацией, не имеющей ни испытательных стендов ни кандидатов технических наук в штате Соответственно вторя часть к обязательному применению не относится !
Цитата gaspar ( ) Если хотите изобретать велосипед я в таких ситуациях всегда пишу -это форум , а не последняя инстанция в суде , каждый имеет право на свое почетное место !
|
|
|
|
gaspar | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:56 | Сообщение # 34 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если условно перенести наш дискусс в суд по какому-либо техническому вопросу, на моей стороне будут федеральные нормативы: обязательные, добровольные и обычные. А что предложит в суде условный оппонет, считающий добровольные нормы набором букв и цифр? Чью позицию примет суд?
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 13.08.2017, 16:56 |
|
|
|
plehan | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:19 | Сообщение # 35 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Если условно перенести наш дискусс в суд по какому-либо техническому вопросу, на моей стороне будут федеральные нормативы: обязательные, добровольные и обычные. вот есть момент с судом - огромная практика (с 2013 г !) ! Я вам цитирую , анализ за вами - предоставленный гидравлический расчет участка сит-мы. отопления указывает на не нарушение гидравлического , теплового режима системы отопления , но данный расчет не может служить основанием для удовлетворения заявленных требований ,так как действия третьих лиц может повлиять на систему отопления в целом ! По этому проектировщик должен отталкиваться от расчетных данных или заключений , а потом применять добровольный перечень ,чтобы повысить безопасность зданий и сооружений ! А вы преподносите что применять нужно обязательно ,чтобы повысить безопасность . Пример - класс пожарной безопасности не предъявляется для 1-2 ИЖС вот на кой там СИКЗ или окно ,это не повысит безопасность ,потому что изначально этот объект может сгореть от других факторов .Добавлено (13.08.2017, 17:19) --------------------------------------------- Или как раньше требовали в ГРО противопожарную дверь !
|
|
|
|
gaspar | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 18:59 | Сообщение # 36 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата plehan ( ) А вы преподносите что применять нужно обязательно ,чтобы повысить безопасность Не нужно передёргивать. Я нигде не говорил, что применяя добровольные нормативы можно не заморачиваясь плевать на расчёты. Умение делать прочностные, гидравлические расчёты к сожалению как и оперировать нормативами может малая часть проектировщиков, которая вырастает из общей биомассы. Я уже приводил информацицию , что прекрасно осведомлён что принимают или отвергают в суде. В недавно выйгранном суде (первой инстанции и затем в арбитраже) суды приняли требования и определения нормативов, которые не входят ни в ПП1521 ни в разряд добровольных. Добровольные нормативы тоже не с бухты барахты спустились, многие были обкатаны годами. По поводу требований ГРО я уже высказался ранее в другой теме - не их дело проверять степень огнестойкости конструкций, писать замечания к проектам, не относящиеся к их компетенции.
|
|
|
|
plehan | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 19:18 | Сообщение # 37 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Я уже приводил информацицию , что прекрасно осведомлён что принимают или отвергают в суде. тогда тем более ! Вы же уже писали ,как преподнесешь в суде та возможно и повернет ! А второй аспект, насколько вопрос рассмотрения конкретного случая" политизирован" . По этому рассматривать вопрос ,а как будет смотреть на это суд не совсем верно , если нужно он будет смотреть в нужную сторону ! Пример газификации без проекта - а как же безопасность и тому подобное ! К стати спрошу заодно - в свое время задались вопросом о безударном сверлении ,ГОСТ на эти работы не существует ,дошли до Москвы ( человек из какого то института ) , что сейчас ? При наличии информации ! ОФТООП!
|
|
|
|
Gaz13 | Дата: Четверг, 21.09.2017, 17:05 | Сообщение # 38 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Кисловодск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Возможно ли при проектировании теплогенераторных в жилых домах(в любом месте располагающихся) устанавливать сигнализаторы загазованности с клапаном, ссылаясь на пункт 12.2.21(СП 60.13330.2016) - последний абзац??? Данный пункт обязателен к применению согл. 1521.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 21.09.2017, 18:17 | Сообщение # 39 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пункты из СП 60.13330.2016 не входят в ПП 1521. До внесения изменений в ПП 1521 обязательны к исполнению соответствующие пункты из СП 60.13330.2012
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 21.09.2017, 18:17 |
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 22.09.2017, 08:42 | Сообщение # 40 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) До внесения изменений в ПП 1521 обязательны к исполнению соответствующие пункты из СП 60.13330.2012 есть еще перечень добровольного применения, в который по многочисленным просьбам все таки внесли изменения 24.08.2017, и переизданные СП теперь входят в этот перечень, причем целиком: http://docs.cntd.ru/document/420268468 PS не знаю, огорчаться или радоваться...
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 22.09.2017, 08:54 | Сообщение # 41 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если уметь правильно пользоваться перечнями, то из количество не смущает. Большинство же смотрят только на ПП 1521, забывая о"пожарных" перечнях, перечне к "газовому" регламенту и т.п
|
|
|
|
velik | Дата: Среда, 25.10.2017, 10:54 | Сообщение # 42 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: gorod Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Возник следующий вопрос: необходимо ли устанавливать систему контроля загазованности на вводе газопровода в баню, при установке непосредственно САБК и ПГ-4 (плита находится в смежном помещении)? Добавлено (25.10.2017, 10:54) --------------------------------------------- СНиП 42-01-2002 7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
В моем случае оборудование будет использоваться только при присутствии персонала (заказчика), соответственно я не предусматриваю СИКЗ. Оцените пожалуйста ход моих мыслей
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 25.10.2017, 12:30 | Сообщение # 43 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата velik ( ) СНиП 42-01-2002 Применяйте требования актуализированной редакцииЦитата velik ( ) В моем случае оборудование будет использоваться только при присутствии персонала (заказчика), соответственно я не предусматриваю СИКЗ Но это не значит, что в отсутствии "банщика" резьбовые соединения "травить" не будут или не будет утечек через фланцевые соединения (если есть)- потом приходит "банщик" и включает свет и .... Потом интересно было бы услышать слова "банщика"...
|
|
|
|
velik | Дата: Среда, 25.10.2017, 13:07 | Сообщение # 44 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: gorod Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП.62.13330 дает остысл на 60.13330 п.6.5.7, который относится к поквартирному газоснабжению. Вот и хотелось бы понять, чем руководствоваться при установке САБК в нежилом помещении.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 25.10.2017, 14:49 | Сообщение # 45 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Он не ссылается на данный пункт (п. 7.1 и 7.2 СП62.13330*)
|
|
|
|