Воскресенье, 24.11.2024, 14:18
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Заглушка на штуцере для отбора проб
VetelaДата: Среда, 06.04.2011, 12:12 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проектировщик я не сказать чтоб шибко опытный, и такое замечание встретила в первый раз. Экспертиза требует установку заглушек после отключающего устройста на штуцере для отбора проб.
Речь идет о продувочных газопроводах, ссылается на п. 5.2.8 ПБ 03-585-03:

5.2.8. Для трубопроводов, предназначенных для транспортирования сжиженных газов, пожаровзрывоопасных продуктов и веществ 1 и 2 классов опасности, должны быть предусмотрены в начальных и конечных точках трубопровода штуцера с арматурой и заглушкой для продувки их инертным газом или водяным паром и (или) промывки водой или специальными растворами.

Относится ли это к внутреннему газоснабжению котельной на природном газе? Всегда штуцер просто с краном был и вопросов не возникало.

 
 
gorgasДата: Среда, 06.04.2011, 16:42 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Экспертиза первая что ли?
 
 
gasparДата: Среда, 06.04.2011, 21:55 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дружище, лчше поставить заглушки. Продувка явление нечастое, а от случайного открытия крана никто не застрахован.
 


VetelaДата: Четверг, 07.04.2011, 05:20 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нет, экспертиза не первая, но раньше такого замечания не было
 
 
РастыкаДата: Четверг, 07.04.2011, 08:21 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, Скорее "Подруга" biggrin А заглушки, как я понял требуется поставить на штуцерах для отбора проб... Газ оттуда пойдёт только если открыть арматуру на продувке, а затем арматуру на самом штуцере... Заглушка тут совсем лишняя! Никогда не ставил и претензий по этому вопросу не имел... Да и на штуцера для отбора проб закладываю краны с рукояткой типа "бабочка", такие случайно открыть ой как непросто...
 
 
VetelaДата: Четверг, 07.04.2011, 09:29 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем спасибо) Сошлись на том чтобы поставить "ершик" после крана на штуцере)
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz