Расчёт аварийного выброса газа
shaitanДата: Воскресенье, 27.03.2011, 16:36 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Провинциальный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые коллеги! Приходилось ли кому-нибудь из вас выполнять расчёт выброса газа при аварии на газопроводе согласно "Методике по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства"? Просто у меня возникло несколько вопросов:
1) Допускается ли рассчитывать выброс газа через отверстие в газопроводе согласно п. 5.6.1 методики (как для разрушения сварного шва, только площадь отверстия принимать фактическую).
2) Если допускается, то откуда брать "абсолютное давление газа в газопроводе в месте расположения сварного стыка" (п. 5.6.1, формула 5.4)? Искал в учебниках по гидравлике, не нашёл...
Если знаете-подскажите пожалуйста... Я работаю в ПТО горгаза, в нашем облгазе эти вопросы задавал-никто членораздельно не смог по этому поводу ничего сказать...
Прикрепления: ______-.rar (219.7 Kb)


Сообщение отредактировал shaitan - Воскресенье, 27.03.2011, 16:45
 
 
luxemburgДата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:04 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А расчет из Правил содержания и ремонта ВДГО 2009 года не пригодится??
Под спойлером только текст, картинки с формулами в аттаче
Прикрепления: __2009_chm.rar (21.2 Kb)