6. Объемы потерь газа при авариях и расходов газа на технологические нужды, связанные с восстановлением газоснабжения жилых помещений после ликвидации аварий, ПАВ, м3/год, определяются по формуле:
, (Б.6)
где: ПУ - объем утечки газа из щели в сварном шве, из сквозного коррозионного повреждения стального газопровода, из трубы при полном раскрытии газопровода, м3;
ПЗП - нормативный расход газа на освобождение и последующее заполнение газом газопроводов при выполнении аварийно-восстановительных работ, м3 (определяется по пункту 3 настоящей Методики).
7. Объем утечки газа из щели в сварном шве (коррозионного отверстия) стального газопровода, ПУ м3, определяется по формуле:
, (Б.7)
где: r- плотность газа в газопроводе, кг/м3;
rГ - плотность газа перед щелью или сквозным коррозионным отверстием, кг/м3;
j - коэффициент, учитывающий снижение скорости газа, (принимается равным 0,97);
t - время истечения газа, ч;
f - площадь щели, м2, определяется по формуле:
, (Б.8)
где: n - длина линий разрыва наружного периметра трубы газопровода, в долях от общей длины периметра;
d - диаметр газопровода, м;
d - ширина щели, м.
Критическая скорость выброса газа из щели, WКР, м/с, определяется по формуле:
, (Б.9)
где: То- абсолютная температура газа в газопроводе, °К;
rОГ - плотность газа при нормальных условиях (температуре газа 20°С и атмосферном давлении 101325 Па), кг/м3.
Плотность газа перед щелью, rГ, кг/м, определяется по формуле:
(Б.10)
где: Тd - абсолютная температура окружающей среды, °К;
Тo - абсолютная температура газа в газопроводе, °К;
PГ - абсолютное давление газа в газопроводе на аварийном участке, Па;
Pа - атмосферное давление, Па.
8. Объем утечки газа из трубы при полном раскрытии газопровода, ПР, м3, определяется по формуле:
, (Б.11)
где: НР,i - индивидуальная норма потерь газа при полном раскрытии газопровода, м3/ед.ч, принимается по таблице Б.5;
ti - время истечения, ч.