Настроечная свеча ГРП
РастыкаДата: Понедельник, 14.03.2011, 13:54 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, кто знает, где можно найти обоснование устройства настроечной свечи на выходе из ГРПШ и её необходимось.
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 14.03.2011, 17:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Настроечная свеча выполняется от импульсного трубопровода. Обычно она объединяется со свечой после ПСК. Обоснование настройка регулятора. Посмотрите книгу "А.И. Шур Газорегуляторные пункты и установки"(есть на сайте) рисунок 7.1 с описанием.
 
 
luxemburgДата: Понедельник, 14.03.2011, 17:15 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Документальное обоснование наверное найти вряд ли удастся. Есть только предположения - такая свеча может оказаться необходимой только на тупиковом участке, где невозможно заранее настроить регулятор (до фактической подачи газа потребителю).
Как невозможно отрегулировать раннее-позднее зажигание на неподвижном автомоторе - вот и требуется газ привести в движение....
 