Настроечная свеча ГРП
|
|
Растыка | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 13:54 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, кто знает, где можно найти обоснование устройства настроечной свечи на выходе из ГРПШ и её необходимось.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 17:05 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Настроечная свеча выполняется от импульсного трубопровода. Обычно она объединяется со свечой после ПСК. Обоснование настройка регулятора. Посмотрите книгу "А.И. Шур Газорегуляторные пункты и установки"(есть на сайте) рисунок 7.1 с описанием.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 17:15 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Документальное обоснование наверное найти вряд ли удастся. Есть только предположения - такая свеча может оказаться необходимой только на тупиковом участке, где невозможно заранее настроить регулятор (до фактической подачи газа потребителю). Как невозможно отрегулировать раннее-позднее зажигание на неподвижном автомоторе - вот и требуется газ привести в движение....
|
|
|
|