стадия П
|
|
tgv2005 | Дата: Пятница, 11.03.2011, 12:37 | Сообщение # 16 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Только для магистральных трубопроводов (газопроводы давлением 1.2МПа и выше) надо оформлять разделы 2 и 3 по 87 постановлению по пунктам, там описанным. Все, что 1.2МПа и ниже по разделу 5 -21 подраздел "система газоснабжения".
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 11.03.2011, 17:40 | Сообщение # 17 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (tgv2005) Эксперт стоит на защите тех самых интересов Смешались в кучу кони, люди..Да кто ж спорит. Только вот отсебятиной он не вправе заниматься. Про магистральные газпроводы тут речи никто не ведёт - это во первых. Да и врядли среди форумчан есть те, кто такими газопроводами занимается. Во вторых: вопрос поставлен об разделе инженерного обеспечения капитального объекта, в части оформления подраздела. Объём информации проектной документации подраздела "системы газоснабжения" чётко заданы постановлением №87 от 16.02.2008 и его дополнениями. Всё что делается в рамках постановления должно оформляться по единым стандартам, в том числе и в области промбезопасности. Никто это и не оспаривает. Но не предусмотрено постановлением включать схему газоснабжения жилого дома - значит никто не заставит её включать по принципу "больше - не меньше". В конце концов для этого есть вторая стадия - "р", для реализации проектных решений. Постановление №87 предусматривает, что большая часть проектных решений теперь отражается в виде текстовой части, графическая часть (к сожалению) урезана и довольно сильно. Ничего тут не поделаешь. Третье - не каждая котельная - опасный производственный объект. Добавлено (11.03.2011, 17:40) --------------------------------------------- Quote (tgv2005) Только для магистральных трубопроводов (газопроводы давлением 1.2МПа и выше) надо оформлять разделы 2 и 3 по 87 постановлению по пунктам, там описанным. Ошибаетесь, коллега. Почему только для магистральных? Например в разделе 3 есть пункт "т" который действительно касается магистральных газопроводов. А пункты "а"-"о" никто не отменял для городских распред газопроводов к примеру. Пошустрите на сайте главгосэкспертизы - там ответы есть на ваши вопросы. Все инженерные сети за пределами земельного отвода объекта кап.строя - проектируются как линейные объекты кап.строя.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 11.03.2011, 21:34 |
|
|
|
asya | Дата: Суббота, 12.03.2011, 11:39 | Сообщение # 18 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Екатеринбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Т.е., если у меня газопровод давлением ниже 1.2 МПа, раздел полосы отвода делать не надо???? Добавлено (12.03.2011, 11:39) --------------------------------------------- И каким разделом оформлять инженерно-геологические изыскания??????????? Люди, есть у кого-нибудь пример правильного оформления??????
|
|
|
|
gaspar | Дата: Суббота, 12.03.2011, 21:13 | Сообщение # 19 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (asya) Т.е., если у меня газопровод давлением ниже 1.2 МПа, раздел полосы отвода делать не надо???? Надо
|
|
|
|
tgv2005 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 09:37 | Сообщение # 20 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так как постановление №87 (официальное), четко определило, что такое линейные объекты (1 "Общие положения" в)) - трубопроводы (в нашем случае магистральные газопроводы), я считаю, что не надо. Есть изменения к постановлению №87 (но они официально еще не приняты к исполнению), где разделяют линейный газопровод от "системы газоснабжения": то что в рамках ГПЗУ строящегося кап.объекта, то сис.газосн., что вне ГПЗУ. то линейный объект. Но повторяю, это не официальный документ. на него ссылаться нельзя, так же как и на все разъяснения документов, данные НЕ Минрегионразвитием, в качестве официального письма. Вообще странно, почему тепловые сети, водопровод и канализацию, не смотря на их протяженность, местонахождение в рамках ГПЗУ или вне, все делают по разделу 5, а обычный газопровод давлением до 1.2МПа кому-то почему-то хочется усложнить и делать по разделу "линейные объекты". Оформляйте по ГОСТ 12610-85 и 21.609-83, в соответствии с действующей НТД и ПБ и Вы будете правы и спокойны, в том, что Ваши проектные решения не угрожают жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц и т.д.
|
|
|
|
fatal_error | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 02:27 | Сообщение # 21 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (tgv2005) Так как постановление №87 (официальное), четко определило, что такое линейные объекты (1 "Общие положения" в)) - трубопроводы (в нашем случае магистральные газопроводы) где сказано что в нашем случае магистральные?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Вторник, 12.04.2011, 06:45 | Сообщение # 22 |
Группа: Абитуриент
| Люди, подскажите, как формируете графическую часть 2 и3 раздела????это таже самая рабочая документация, только названа графическая??? и в штампе вместо стадии Р пишем П? и все??? В ППО делаейте планы с нанесением потосы отвода или нет?
|
|
|
|
tgv2005 | Дата: Среда, 13.04.2011, 12:23 | Сообщение # 23 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| где сказано что в нашем случае магистральные? Читайте СНИП 2.05.06-85*"магистральные трубопроводы"
|
|
|
|
kudryavy | Дата: Четверг, 22.12.2011, 15:05 | Сообщение # 24 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Может все-таки кто-нибудь не поскупится на пример... или "рыбу" оформления Раздела "система газоснабжения", для производственного назначения?
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 22.12.2011, 17:06 | Сообщение # 25 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (kudryavy) пример... или "рыбу" оформления Раздела "система газоснабжения" "Рыба" в самом Постановлении, отвечайте последовательно и подробно на каждый пункт, и будет все по нормам. Пишут слово "обоснование", значит прикладываете расчет или таблицу результатов расчета. А пример раздела - интеллектуальная собственность, на которой зарабатываются деньги. Плохой пример Вам давать - грешно, а хороший - не все видимо могут быть меценатами... Кроме того, хоть Постановление и одно для всех, в разных регионах и инстанциях есть свои нюансы, которые надо знать заранее. Поэтому у коллег-земляков желательно поспрашивать
|
|
|
|
izaa | Дата: Пятница, 23.12.2011, 08:16 | Сообщение # 26 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дабы не было споров нам недавно было прислано издание "Практическое пособие. Состав и содержание проектной и рабочей документации на строительство объектов газораспределения, объектов производственного и непроизводственного назначения" Санкт-Петербург 2011. Разработано ГИПРОНИИГАЗ по заказу НП Саморегулируемая организация "Газораспределительная система. Проектирование". Так вот профиль газопровода включен в раздел 2. "Проект полосы отвода".
|
|
|
|
kudryavy | Дата: Пятница, 23.12.2011, 08:28 | Сообщение # 27 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так это в 87 постановлении написано. "35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать:.... в графической части.... к) план и продольный профиль трассы....."
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 23.12.2011, 08:33 | Сообщение # 28 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дружище, я тут бацал тему о примерах. Зайди на любой сайт госзакупок, там скачаешь полно проектов прилагаемых к аукционам. Качай, знакомься, но не плагиатничай
|
|
|
|
kudryavy | Дата: Пятница, 23.12.2011, 08:59 | Сообщение # 29 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (bark) А пример раздела - интеллектуальная собственность, на которой зарабатываются деньги. Плохой пример Вам давать - грешно, а хороший - не все видимо могут быть меценатами... Тут на форуме уже столько видел несколько примеров разных разделов, даже в этой ветке есть ответ gaspara, только текствуха из 4 листов удивила, и для объектов непроизводственного назначения она...Добавлено (23.12.2011, 08:59) --------------------------------------------- Посмотрел кучу заявок, не нашел...
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 23.12.2011, 09:35 | Сообщение # 30 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (kudryavy) Посмотрел кучу заявок, не нашел... В лотах по строительству, а не по проектированию. Чаще всего сметы и рабочие чертежи выкладывают, но бывает и с текстовой частью.
Quote (gaspar) знакомься, но не плагиатничай при слепом копировании любого чужого документа неизбежно копируются и чужие ошибки. Так что критически следует izaa, воспринимать любой пример...
Quote (izaa) профиль газопровода включен в раздел 2. "Проект полосы отвода". Quote (kudryavy) "35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" Если проектируется линейный объект (отдельный газопровод и сооружения на нем), тогда объем и состав работ по п.35. Если проектируется строительство (техпереворужение, реконструкция, капремонт) объекта капстроительства с подводящим газопроводом, то по п.21 Постановления (план и охранная зона в графической части для подврдящего газопровода)
Quote (izaa) "Практическое пособие. Состав и содержание проектной и рабочей документации на строительство объектов газораспределения, объектов производственного и непроизводственного назначения" Санкт-Петербург 2011. Разработано ГИПРОНИИГАЗ Не пополните библиотеку сайта этим интересным изданием?
|
|
|
|