Задвижка AVK
|
|
Kata | Дата: Вторник, 15.02.2011, 11:52 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Очень нужна нормаль на задвижку AVK Д32мм. Подскажите где можно найти?
|
|
|
|
kosma | Дата: Вторник, 15.02.2011, 15:53 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 3
Город: Егорьевск, Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| имеете в виду проектное решение на подземную установку? Мособлгазовское 154.05-0-ГСН.ЗД начинается с Ду 50. А на Ду 32 я не уверен что есть. Да возьмите и один раз сами разработайте. А дальше во всех проектах используйте. И все. А зачем Вам кстати AVK Ду 32? Подозреваю что на отводы к потребителям? чтоб их отключать? )))) Если да - то зачем заказчика на лишние деньги разводить и монтажников напрягать на лишние работы? Возьмите вентили для врезки под давлением DAV фирмы FRIALEN. Это та же седелка, только в комбинации с отключающим устройством. Также выводится шток под ковер как у AVK. Стоит намного дешевле, монтаж намного проще. В облгазе такие проекты согласовывают.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 15.02.2011, 21:00 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3505
Репутация: 275
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Никаких нормалей!. Мышка+ клава + автокад = всё!
|
|
|
|
kosma | Дата: Среда, 16.02.2011, 10:00 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 3
Город: Егорьевск, Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ))))))))))))))) Согласен с gaspar-ом))))
|
|
|
|
Банифаций | Дата: Среда, 13.03.2013, 17:38 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Похожий вопрос, нужна нормаль, простите, проектное решение) на AVK d400, скан кто-то может дать? Спасибо!
|
|
|
|
defuser | Дата: Четверг, 14.03.2013, 08:48 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Это, наверное, тот самый мособлгаз?
|
|
|
|
Банифаций | Дата: Пятница, 22.03.2013, 15:11 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да, спасибо, эти нормали у меня есть, а dу400 AVK существует нормаль в природе?
|
|
|
|
ork13 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:52 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Банифаций) Да, спасибо, эти нормали у меня есть, а dу400 AVK существует нормаль в природе? Нет в нормали Янушкевича 154.05-0-ГСН.ЗД такой задвижки. Выкладываю чертеж для ленивых.
|
|
|
|
Банифаций | Дата: Четверг, 28.03.2013, 14:30 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (ork13) Нет в нормали Янушкевича 154.05-0-ГСН.ЗД такой задвижки.Выкладываю чертеж для ленивых. Спасибо, но нужна была именно нормаль, что бы можно было на нее сослаться, раз в природе ее нет, то поставим кран) А за чертеж спасибо!!!
|
|
|
|
zaqirov | Дата: Вторник, 06.10.2015, 09:49 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Согласно СП 62.13330.2011 п.4.6 для стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщинами стенок не менее: 3 мм - для подземных, 2 мм - для надземных и внутренних. Для импульсных газопроводов следует принимать толщину стенки трубы не менее 1,2 мм. Как думаете, Задвижка AVK клиновая со стальными сварными концами (короткая) ду 50 может применяться для подземного газопровода среднего давления? сертификаты вроде имеются
http://www.engiteco.ru/cat/gazosnabzenie/zadv-gaz-46-korotkaya/
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:38 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Что смущает?
|
|
|
|
zaqirov | Дата: Вторник, 06.10.2015, 11:31 | Сообщение # 12 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| толщина стальной части задвижки ду 50 - 2,9мм
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 06.10.2015, 12:22 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну и что. Читаем правила по сварки. Если разной толщины свариваемые детали то делаем "выборку", скос до толщины тонкой детали. http://lazev.ru/apxub/16037-80.pdf
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Среда, 07.10.2015, 06:56 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| "Согласно СП 62.13330.2011 п.4.6 для стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщинами стенок не менее: 3 мм - для подземных" Рассматривайте патрубок как часть арматуры, а не трубу газопровода. Разрешение Ростехнадзора есть - этого достаточно чтобы применить арматуру.
|
|
|
|