ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОВОЙ ЗЕРНОСУШИЛКИ
TornadoДата: Понедельник, 31.01.2011, 21:51 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем доброго время суток.
Уважаемые коллеги, необходима срочная ваша помощь.
Получил задание на проектирование газовой зерносушилки, с этим чудом сталкиваюсь в первые.
Исходные данные такие:
Необходимо во время уборки сушить зерно порядка 4000 тонн. сушилка будет работать в августе-сентябре месяце. Может у кого есть подобный готовый проект с расчётом на топливо (для примера). Буду благодарен любой информации, а именно какие дывают сушилки слышал есть ДСП-50 ;25;10; может у кого есть к ним документация или к аналогичным. Газовые блочные горелки к ним типа МДГГ , интересует буквально всё их технические данные а главное расход газа и на каком они давлении работают да и ещё как подобрать горелку на зерносушилку для 4000 тонн зерна, если есть у кого на них паспорта может быть поделитесь.
С нетерпением жду любой помощи по данному вопросу.


Сообщение отредактировал Tornado - Понедельник, 31.01.2011, 22:00
 
 
LevaKДата: Вторник, 01.02.2011, 22:00 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"Получил задание на проектирование газовой зерносушилки"

Вообще то выбор зерносушилки должен выполнить технолог с учетом всех пожеланий заказчика. А газовик только подключить ее к источнику газоснабжения.
Количество зерна на сушку - этого мало, надо знать за какое время его надо высушить. И какая технология обработки зерна (сушка прямо с колес, промежуточное складирование, хранение и последующая сушка). Это чтобы выяснить необходимую производительность сушилки.
ДСП-50 (ДСП-32) - сушилка разработана лет тридцать назад. Приходилось одно время переводить их на газовое топливо.
Но сейчас есть и другие, уже с газовыми горелками.
Я бы не взялся сам выбирать зерносушилку.

 
 
zorik2Дата: Среда, 02.02.2011, 11:20 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (LevaK)
Я бы не взялся сам выбирать зерносушилку.

Полностью поддерживаю, это технологи лучше делают.

Выполнял еще в советские времена проекты на перевод зерносушильных комплексов КЗС 40,ДСП-50 с жидкого топлива на газ.
Если необходимы данные, что бы определиться с расходом топлива, то можно принять расход топлива при снижении влажности зерна пшеницы на 1 % на т.1 зерна : дизельного, 1,22кг / ч ;природного газа, 1,75м. куб. / ч.
Обычно снижают влажность зерна пшеницы с 20% до 14% т.е. на 6%, что дает расход топлива на 1 тонну зерна дизельного топлива -7,32кг/ч; природного газа -10,5м.куб./ч

Quote (Tornado)
Необходимо во время уборки сушить зерно порядка 4000 тонн

Если принять сушилку производительностью 40 т/ч, то все зерно можно посушить за 4-5 дня.
Часовой расход газа для такой сушилки составит: дизельного топлива -292,8кг/ч;природного газа -420,0м.куб./ч

http://www.agrozernomash.ru/
http://www.vselmash.ru/product_n/zernosush/stac_shaht/

Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 02.02.2011, 11:26
 


vadiaДата: Четверг, 10.02.2011, 10:20 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Тихорецк
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В 2006 году разрабатывал перевод ДСП-50 с мазута на газ, по технологии оставил старую автоматику. Там помню (возможно) зависимость мощности горелки от температуры в 8-ми точках. Горелка АБГ-Г-2,0Д комплектно со шкафом. А технологию лучше с заказчиком и письменно!
 
 
RavingДата: Четверг, 10.02.2011, 21:36 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Tornado)
Необходимо во время уборки сушить зерно порядка 4000 тонн. сушилка будет работать в августе-сентябре месяце. Может у кого есть подобный готовый проект с расчётом на топливо (для примера). Буду благодарен любой информации, а именно какие дывают сушилки слышал есть ДСП-50 ;25;10; может у кого есть к ним документация или к аналогичным. Газовые блочные горелки к ним типа МДГГ , интересует буквально всё их технические данные а главное расход газа и на каком они давлении работают да и ещё как подобрать горелку на зерносушилку для 4000 тонн зерна, если есть у кого на них паспорта может быть поделитесь.

Не влазьте вы в подбор сушилок (врядли вам за это заплатят, а голову поломать прийдется, и отвечать за выбор тоже прийдется), пусть заказчик голову ломает и в задании на проектирование указывает точное название. А ваше дело только подвести необходимый объем газа в час и потребное давление.
 
 
gruДата: Суббота, 12.02.2011, 18:01 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: UA
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
когда определитесь с сушилкой не забудьте на подводящем газопроводе лудше сделать коллектор,
уж больно много газа надо при розжиге, уже раз наступил на эти грабли и другим не советую наступать smile
 


BezverhiyДата: Вторник, 17.01.2012, 20:06 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Мичуринск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Tornado, Добрый день! Очень рад встретить человека с эдентичной проблемой по проектированию зерносушилки. Хотелось бы пообщаться поближе. Как Вас найти? Зовут меня Андрей тел. 8-920-231-35-39.
 
 
antonvivДата: Четверг, 26.07.2012, 15:57 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Мелитополь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Выложите плиз проект на зерносушилку, поделитесь опытом sad
 
 
Tatka-28Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:41 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что конкретно Вас интересует? Все сушилки разные, но подвод газа везде идентичен. Подбирается шкафная, (у разных сушилок разное рабочее давление), на газопроводе обязательно выполняется ресивер ("баллон" как называют заказчики), подводите до фланца и ставите границу проектирования. Но для всего этого заказчик должен заказать еще и архитектурно-строительную часть, с подбором зерносушилки. Наша организация занимается только газоснабжением, поэтому сотрудничаем с другими компаниями, которые разрабатывают фундаменты под сушилку, генплан комплекса, без этого экспертизу невозможно пройти. Выложить проект не могу, потому что не работаю в автокаде и часть чертежей выполнена вручную на формате А1
 


stessi2006Дата: Среда, 17.07.2013, 11:10 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ресивер обязательно ставить? о_0
 
 
zorik2Дата: Среда, 17.07.2013, 14:41 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (stessi2006)
Ресивер обязательно ставить? о_0
Нет, зависит от  количество горелок,и количества газоиспользующего оборудования и режима работы. Если одна горелка, одна сушилка, то смысл?
 
 
stessi2006Дата: Среда, 17.07.2013, 17:25 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А если стоит ШРП, а от него к двум горелкам одной зерносушилки газ идет 300 мбар?
Принцип как для коллектора в котельных?
Объём газопровода после ШРП должен быть больше расхода, деленного на 1000?
 


zorik2Дата: Среда, 17.07.2013, 18:19 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (stessi2006)
Принцип как для коллектора в котельных?
Да
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz