Попадает ли объект под Госэкспертизу?
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 21:26 | Сообщение # 1 |
Группа: Абитуриент
| Проект системы автономного газоснабжения (пропан-бутан) промышленного объекта (не новое строительство) попадает ли под Госэкспертизу или достаточно пройти промышленную безопасность проекта? Кто определяет и где посмотреть?
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 21:46 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| С большой вероятностью проект будет проходить экспертизу промышленной безопасности в соотв. со ст.13 №116-ФЗ при выполнении проектной документации на "расширение" или "техническое перевооружение", если это действительно не новое строительство.
|
|
|
|
gorgas | Дата: Вторник, 25.01.2011, 19:59 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Градостроительный кодекс плюс все прилагаемые к нему документы. А 116-ФЗ мне больше нравится.
|
|
|
|
karchro | Дата: Среда, 26.01.2011, 08:45 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Абитуриент) Проект системы автономного газоснабжения (пропан-бутан) промышленного объекта (не новое строительство) попадает ли под Госэкспертизу или достаточно пройти промышленную безопасность проекта? Кто определяет и где посмотреть? Очень мало информации для более-менее развернутого ответа.Есть несколько вопросов. 1. Кем, "на что" выданы технические условия ? 2. Где расположен газопровод-"источник"? 3. Где (на какой территории) будет распологаться подводящий газопровод и сама котельная?
|
|
|
|
Растыка | Дата: Четверг, 27.01.2011, 16:35 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не стал создавать новую тему, простите, что малость не по теме. Заказчик требует выполнить расчёт топлива "для получения разрешения на отпуск газа". Мощность теплогенераторной - 30 кВт. Слышал, что для таких мощностей не требуется подтверждение лимитов Расчётом топлива. Подскажите, пожалуйста, на основании какого закона (НТД) я могу обосновать это заказчику?
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 27.01.2011, 17:35 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Думаю, если только у вас в астраханской области приняты соответствующие нормативно-правовые акты! А больше никак не докажите это заку! А вообще я всегда считал и считаю, что расчет потребности,-это лакомый кусочек для проектировщика, так сказать"легкие деньги". Включите его в стоимость работ, и заработайте на нем, какие проблемы_)
|
|
|
|
Растыка | Дата: Пятница, 28.01.2011, 08:19 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Диманчо) Включите его в стоимость работ, и заработайте на нем, какие проблемы_) К сожалению, в нашей организации понятия "лёгкие деньги" не существует. Всё проходит через директора...
|
|
|
|
gorgas | Дата: Пятница, 28.01.2011, 20:09 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Итак тех.регламент поставил все точки над и. 95. При приемке сетей газораспределения и газопотребления, осуществляемой приемочной комиссией, строительная организация предоставляет следующие документы и материалы: а) проектная документация (исполнительная документация); б) положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию; в) журналы: надзора за строительством со стороны организации, разработавшей проектную документацию (при наличии договора на его проведение); технического надзора со стороны эксплуатационной организации; контроля производства строительных работ; г) протоколы: проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения и газопотребления; проверки сварных соединений и защитных покрытий; д) строительные паспорта газопроводов, газоиспользующего оборудования и технологических устройств; е) документы, подтверждающие соответствие используемых технических устройств, труб, фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов; ж) технико-эксплуатационная документация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу); з) акты о: разбивке и передаче трассы; приемке скрытых работ; приемке специальных работ; приемке внутренней полости газопровода; приемке изоляционного покрытия; приемке установок электрохимической защиты; проверке состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем; о результатах пусконаладочных работ и комплексном опробовании газоиспользующего оборудования; и) копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления; к) положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления; л) план локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
|
|
|
|
karchro | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 08:25 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (gorgas) тех.регламент поставил все точки над и Откуда ссылка?
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 09:51 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (karchro) Откуда ссылка? "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утв. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870.
|
|
|
|
karchro | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 10:39 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (tanyanikita) "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утв. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870. Понятно. Он вступает в силу в октябре 2011. Кстати, если кто ознакомился, можете прокомментировать? Например: Какие отличия (дополнения, разночтения и.т.п) от ПБ 12-529-03 ? И, что собственно станет с ПБ 12-529-03, чьими требованиями надо руководствоваться?
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 10:48 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мое впечатление после прочтения сего документа - бред сивой кобылы. Просто перепечатали в один документ некоторые пункты ПБ, СНиП и СП.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Понедельник, 31.01.2011, 11:27 |
|
|
|