Есть ли стандарт давлений газа для конечного потребителя
|
|
IgorKas | Дата: Вторник, 18.01.2011, 13:26 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Раменское Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста. Не могу найти документ по которому устанавливается стандарт давления газа у конечного потребителя. Производители оборудования сертифицируют кто на 13 мбар, кто на 20. Давление у потребителя по постановлению правительства от 2008г от 13 до 30. Есть ли какие нибудь документы, обязывающие производителей сертифицировать оборудование на 13 мбар.
|
|
|
|
gorgas | Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:37 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Это в каком это постановлении правительства написано про 13 или 30 чего-то там поясните.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Вторник, 18.01.2011, 19:54 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 г. "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан".
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:48 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (IgorKas) Давление у потребителя по постановлению правительства от 2008г от 13 до 30. Дружище, ты что-то путаешь..
|
|
|
|
IgorKas | Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:08 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Раменское Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если можно поконкретней, что путаю? Начал разбираться с буквами G20, G30 и т.д. Оказывается это обозначение газа или смеси газов и никакого отношения к давлению не имеет. В одной статье написано, что в России 2 стандарта давления зимний-20мбар и летний 13мбар. В паспорте на плиту Гефест - плита в зависимости от настройки может работать на природном газе G20 с давлением 13 +5,0 -6,5 мбар или 20 +5,0 -3,0 мбар. Соответственно с заменой сопел. Откуда взялись эти стандарты давления, для кого они, для производителей оборудования или для снабжающих организаций? Пожалуйста уважаемые специалисты, разъясните этот вопрос,
|
|
|
|
gorgas | Дата: Среда, 19.01.2011, 19:55 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГОСТ 8.417-2002 Действует с 2003 года посмотрите в чем измеряется давление.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 19.01.2011, 20:20 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (IgorKas) Это в каком это постановлении правительства написано про 13 или 30 чего-то там поясните. Quote 3. В пункте 13 раздела V приложения N1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2501), слова "13. Давление сетевого газа от 0,003 МПа до 0,005 МПа" заменить словами "13. Давление сетевого газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа". Ссыль на РГ Но оговорюсь сразу - это не "норма" а предельные значения
|
|
|
|
IgorKas | Дата: Пятница, 21.01.2011, 10:41 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Раменское Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (luxemburg) Но оговорюсь сразу - это не "норма" а предельные значения Вопрос был про стандарты давления у конечного потребителя, зачем мне цитировать мой ответ на мой вопрос? А в каких единицах его мерить, дело второе Добавлено (20.01.2011, 15:12) --------------------------------------------- Есть ли какие нибудь документы, обязывающие производителей сертифицировать оборудование на 13 мбар?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Добавлено (21.01.2011, 10:41) --------------------------------------------- Есть ли какие нибудь документы, обязывающие производителей сертифицировать оборудование на 13 мбар?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:47 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уговорил - пошел искать и вот что наскреб на http://www.gosthelp.ru/gost/gost3580.html а если конкретно: Надо бы еще по ISO полазить, но это позже. Еще ссыль http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11465/index.htm#i31632 Quote Значения давлений, которые должны подаваться на входное подсоединение подводимого к аппарату газа, приведены в таблице 6. Таблица 6 - Испытательные давления В паскалях Испытательный газ Номинальное давление Минимальное давление Максимальное давление G20, G21; G22; G23; G25; G26; G27; природный 1300; 2000 650; 1500 1800; 2800 G30, G31, G32; сжиженный 3000 2000 3500 Примечание - Испытания при использовании природных газов проводят на давлении, указанном в руководстве по эксплуатации аппарата. В табличном варианте на (ГОСТ Р 51847-2001 АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ТИПА А и С)= http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10555/index.htmДобавлено (22.01.2011, 23:47) --------------------------------------------- PS - как правило в таких вещах жесткого стандарта не бывает и быть не может, всегда подразумевается какой-то пусть ограниченный но ДИАПАЗОН
|
|
|
|
IgorKas | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 14:33 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Раменское Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Большое спасибо. Из Вашего ответа понятно, что стандарта для газовых котлов нет. Давления есть-а стандарта нет.Полный п....ц.
|
|
|
|
orel220 | Дата: Среда, 26.01.2011, 21:41 | Сообщение # 11 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" Приложение 1 п. 13
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 26.01.2011, 21:56 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| orel220, Это вот это норма???? Ну если это норма= тогда я=Папа Римский
|
|
|
|
IgorKas | Дата: Среда, 26.01.2011, 22:28 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Раменское Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да это старое, пункт 13 поменяли в "Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 г. "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан". Я немного не то искал. Наехал на производителя 2-х контурных турбокотлов, что они не соответствуют нашему стандарту, а оказалось, что не стандарта на давление нет, ни ГОСТа на такие котлы, в общем неудачно наехал. Если кто-поможет ссылкой на буду очень благодарен, я долго ищу, пока ничего.
|
|
|
|
DS | Дата: Четверг, 27.01.2011, 07:24 | Сообщение # 14 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 1
Город: Барнаул Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На низком давлении (Г1) как правило принято минимум 175-180 мм.вод.ст. покрайней мере газпром проходит. А на среднем давлении 80 кПа.
|
|
|
|
orel220 | Дата: Четверг, 27.01.2011, 08:34 | Сообщение # 15 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (luxemburg) Это вот это норма???? Ну если это норма= тогда я=Папа Римский Было время, для судьи это была норма. И оплата пересчитывалась легко.
|
|
|
|