Taurus86Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:05 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 0
Город: СФО
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем доброго дня, коллеги! 

Интересует один вопрос: заказчик дал задание на проектирование ГВД к зданию котельной. Расход горелки 2000 м3/ч. Расстояние до ГРПШ ~300м., по расчету труба Ду100. После ГРПШ (ГНД) до стены здания котельной расстояние ~50м. - по расчету Ду200. Внутри здания котельной еще около 30м. газопровода. Заказчик хочет после выхода из земли перейти с Ду200 на Ду100 и зайти в здание 100 трубой и до горелки проложить ду100.

Вопрос в том, не будет ли в дальнейшем проблем с нехваткой давления непосредственно у самой горелки? Или, все же, не заужать диаметр? 

Второй вопрос по задвижкам - выход из ГРПШ Ду50. На выходе из ГРПШ ставим задвижку Ду200, у выхода из земли у здания котельной тоже ставим задвижку Ду200. Можно ли вместо Ду200 поставить задвижки Ду100? Влияет ли это на бесперебойную работу горелки? Какой минимальный диаметр можно ставить в данном случае?

Всем заранее спасибо за ответы!
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:14 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Давление в газопроводе до ГРПШ и поле него до котельной укажите?
Если у Вас давление на входе в ГРПШ 0,6 МПа, а расход указан 2000 в н.м3/ч, то расход газа при рабочих условиях равен 290 м3/ч.
Труба 108х4 достаточно. А Вы закладываете 219?
Вообщем, дайте данные по давлению, что бы не гадать.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 09.01.2017, 12:29
 
 
Taurus86Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:32 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 0
Город: СФО
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Давление в газопроводе до ГРПШ и поле него до котельной укажите?

до ГРПШ - 0,6 МПа, после ГРПШ: пределы 35-50 кПа (минимум-максимум, по паспорту горелки)

нет, расход указан не в н.м3/час, а в м3/час. Диаметр трубы до ГРПШ Ду100, после ГРПШ (ГНД) - Ду200


Сообщение отредактировал Taurus86 - Понедельник, 09.01.2017, 12:34
 


zorik2Дата: Понедельник, 09.01.2017, 13:09 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В н.м3/ч при каком давлении? В газопроводе до котельной при диаметре 200 мм. скорость газа уже 15 м/с. 
Что касается запорной арматуры, то она должна ставиться по диаметру трубопровода (это делается для возможности полной продувки), меньше диаметра трубопровода ставиться только  редукционная арматура.
Уменьшать диаметр газопровода в котельной обычно ни кто не делает. Наоборот в котельной делают коллектор из большего диаметра трубы, для того чтобы при пуске газа был бы некоторый аккумулятор для сглаживания скачков забора газа.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 09.01.2017, 13:11
 
 
Taurus86Дата: Понедельник, 09.01.2017, 13:37 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 0
Город: СФО
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
В н.м3/ч при каком давлении? В газопроводе до котельной при диаметре 200 мм. скорость газа уже 15 м/с. Что касается запорной арматуры, то она должна ставиться по диаметру трубопровода (это делается для возможности полной продувки), меньше диаметра трубопровода ставиться только  редукционная арматура.
Уменьшать диаметр газопровода в котельной обычно ни кто не делает. Наоборот в котельной делают коллектор из большего диаметра трубы, для того чтобы при пуске газа был бы некоторый аккумулятор для сглаживания скачков забора газа.

Хорошо, тогда после ГРПШ как лучше запроектировать? Получается, что при нашем диаметре Ду200 скорость 15 м/с, мы выходим за рамки низкого давления (мах 7 м/с при ГНД). 

И по поводу котельной - вести Ду200 до горелки? Перед ней переходим на нужный для нее диаметр (по паспорту)?
 
 
barkДата: Понедельник, 09.01.2017, 16:38 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Taurus86 ()
И по поводу котельной - вести Ду200 до горелки? Перед ней переходим на нужный для нее диаметр (по паспорту)?
верно, только расчет коллектора желательно сделать дополнительно для проверки.
 


zorik2Дата: Понедельник, 09.01.2017, 16:56 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если горелка одна, то заводим газопровод Ду 200, я бы сделал через коллектор. Диаметр рампы какой у горелки?
 
 
Taurus86Дата: Вторник, 10.01.2017, 05:13 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 0
Город: СФО
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Если горелка одна, то заводим газопровод Ду 200, я бы сделал через коллектор. Диаметр рампы какой у горелки?
по ГСВ ничего сказать не могу. Мы выполняем работы только по ГСН. Нам важно больше то, что каким диаметром выходить из земли у стены здания и какого диаметра (предварительно Ду200) запорную арматуру лучше поставить на выходе из земли.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 10.01.2017, 08:50 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Taurus86 ()
по ГСВ ничего сказать не могу. Мы выполняем работы только по ГСН. Нам важно больше то, что каким диаметром выходить из земли у стены здания и какого диаметра (предварительно Ду200) запорную арматуру лучше поставить на выходе из земли.
Тогда нет проблем, ведете трубу 200 мм и устанавливаете задвижку на Ду 200
 


Taurus86Дата: Вторник, 10.01.2017, 13:20 | Сообщение # 10
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 0
Город: СФО
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Если горелка одна, то заводим газопровод Ду 200, я бы сделал через коллектор. Диаметр рампы какой у горелки?
можно еще, пожалуйста, поподробнее про коллектор? не сталкивался ранее с ним. Если есть чертежи для примера - скиньте, пожалуйста.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 10.01.2017, 14:46 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На сайте есть программа по расчету газового коллектора
http://proekt-gaz.ru/load/29-1-0-53
кроме этого много тем на форуме
http://proekt-gaz.ru/forum/2-72-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1959-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3577-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4822-1
Прилагаю методичку Tartarini  посмотрите раздел 4.2.1
Кто нибудь выложите, пожалуйста, чертеж газового коллектора. У меня сейчас нет под рукой.
Прикрепления: Tartarini_Metod.pdf (1.41 Mb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 10.01.2017, 16:08
 
 