Среда, 23.08.2017, 09:20
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » крановый узел на высоком давлении
крановый узел на высоком давлении
shukakaДата: Вторник, 29.03.2016, 10:04 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: астрахань
Замечания: 0%
Статус: Offline
От места врезки до ГРПШ 60м стального подземного газопровода высокого давления (1,2 МПа). 
Где-то от места врезки до ГРПШ нужно установить такой узел!
Видел ли кто такое? Правильно ли выполнено? и может кто подскажет для чего это?
 
shukakaДата: Вторник, 29.03.2016, 10:05 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: астрахань
Замечания: 0%
Статус: Offline
вот узел
Прикрепления: 6415959.png(35Kb)
 
ЛСП2Дата: Вторник, 29.03.2016, 23:16 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 234
Репутация: 11
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата shukaka ()
и может кто подскажет для чего это?
 Запорная арматура на врезке . Два крана стоят чтобы можно было при ремонте на магистрали отключить врезаемый газопровод и продуть магистраль и наоборот, при ремонте на врезаемом газопроводе  отключить его от магистрали и продуть. Ставить нужно ближе к врезке. Насколько тут нужна продувка - нужно смотреть по схеме газопроводов и в ТУ на присоединение.

Цитата shukakaГде-то от места врезки до ГРПШ нужно установить такой узел! 
Вам этот узел дал владелец газопровода высокого давления?


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 29.03.2016, 23:18
 
shukakaДата: Среда, 30.03.2016, 13:35 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: астрахань
Замечания: 0%
Статус: Offline
этот узел мы сами разработали по словам нашего главного инженера.
но он утверждает, что такой узел нужен помимо запорной арматуры на врезке. 
нигде в нормативках о таком не сказано и никто из ближайшего окружения с таким не сталкивался, поэтому и возникли вопросы: для чего это, нужно ли это вообще и правильно ли выполнено. ну для чего это мы разобрались,  а вот нужность под вопросом.
 
zorik2Дата: Среда, 30.03.2016, 17:44 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2933
Репутация: 238
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата shukaka ()
но он утверждает, что такой узел нужен помимо запорной арматуры на врезке
А объяснить Вам главный инженер не может? Зачем он нужен такой стационарный узел, да еще с непонятным изолирующим соединением. А как крепятся 4 метра продувки и как узнать что продулись? Вы точно имеете разрешение на проектирование систем газоснабжения?
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » крановый узел на высоком давлении