Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » Помогите пожалуйста с вопросом?
Помогите пожалуйста с вопросом?
СтарушкаДата: Понедельник, 06.11.2017, 14:28 | Сообщение # 31
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 565
Репутация: 109
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Offline
Подумайте о том комплексе требований, которые необходимо выполнить, если Вы назовете объект -"котельная". И это при том, что СП 89.13330 на него не распространяется. Другое дело, если это - "теплогенераторная".
Разработчики СП 281- много "отсебятины" придумали по сетям газопотребления, противоречащие действующим нормам. Радуйтесь, что для отдельно стоящих теплогенераьорных у них фантазии не хватило.
 
barkДата: Вторник, 07.11.2017, 11:54 | Сообщение # 32
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2200
Репутация: 108
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Marrry ()
Как правильнее назвать объект
АИТ - автономный источник теплоснабжения)
 
ААА_1Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 12:35 | Сообщение # 33
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно исправить, расстояние между сетью газопотребления и электрическим столбом менее 1 метра, устранить нарушение если только перенести саму трубу или есть варианты?
 
barkДата: Воскресенье, 13.05.2018, 20:33 | Сообщение # 34
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2200
Репутация: 108
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
что из них проектируемое и что существующее? если обе сети существующие, то зависит от того, какой ресурсоснабжающей организации быстрее выпишут предписание об устранении нарушения.
 
ААА_1Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 21:34 | Сообщение # 35
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Offline
речь идет об сети газопотребления для ИЖС, газопровод расположен в границах участка
 
T18inboxДата: Среда, 04.07.2018, 11:15 | Сообщение # 36
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Offline
здравствуйте, скажите такой вопрос ,какое минимальное расстояние до запорной арматуры (крана) до пола при вертикальной прокладке??
может ли оно быть 50 см https://yadi.sk/i/CCIJNR_j3YkAxL
или нет?
 
gasparДата: Среда, 04.07.2018, 14:07 | Сообщение # 37
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2550
Репутация: 161
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата T18inbox ()
Студент

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0  ±
Город: Курск
Замечания: 0%  ±
Статус: Offline
здравствуйте, скажите такой вопрос ,какое минимальное расстояние до запорной арматуры (крана) до пола при вертикальной прокладке??
может ли оно быть 50 см https://yadi.sk/i/CCIJNR_j3YkAxL
или нет?
Ограничения есть по максимальной высоте, вследствие доступности. По минимальной высоте ограничений нет. Главное чтобы была открытость и достпуность
 
zorik2Дата: Среда, 04.07.2018, 18:25 | Сообщение # 38
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3236
Репутация: 274
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
А зачем такое решение. Можно запорные устройства поставить у потребителя, а не прокладывать параллельно газопроводы.
 
T18inboxДата: Среда, 04.07.2018, 21:04 | Сообщение # 39
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Offline
вопрос не в прокладке газопровода параллельно(труба будет одна), а в минимальной  высоте от пола...допустимо ли гостами и снипами?
 
zorik2Дата: Четверг, 05.07.2018, 06:00 | Сообщение # 40
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3236
Репутация: 274
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата T18inbox ()
вопрос не в прокладке газопровода параллельно(труба будет одна), а в минимальной  высоте от пола...допустимо ли гостами и снипами?
На это уже ответил  Вам уважаемый gaspar, я только хотел узнать причину установки запорной арматуры после счетчика. Зачем?  Далее просто устанавливается запорная арматура у потребителя. Система работает так: общее отключение газа запорной арматурой перед счетчиком и отключения каждого потребителя своей запорной арматурой.


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 05.07.2018, 06:01
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » Помогите пожалуйста с вопросом?