Пятница, 23.06.2017, 11:39
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » Вентиляция (Помогите разобраться раз и навсегда)
Вентиляция
stayproДата: Четверг, 03.12.2015, 09:59 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Offline
Коллеги, подскажите.
Кто как и какую берет кратность воздухообмена или объем удаляемого воздуха в ОДНОквартирном жилом доме в теплогенераторной, в кухне, и в кухне (плита+котел)

Добавлено (03.12.2015, 09:59)
---------------------------------------------
и еще если котел с закрытой камерой и с открытой

 
barkДата: Четверг, 03.12.2015, 10:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2119
Репутация: 106
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
CП 54.13330.2011 табл. 9.1
 
stayproДата: Четверг, 03.12.2015, 10:46 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Offline
CП 54.13330.2011 это МНОГОквартирные жилые дома!
 
barkДата: Четверг, 03.12.2015, 11:04 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2119
Репутация: 106
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Вопрос:
Цитата staypro ()
Кто как и какую берет кратность
Ответ:
Цитата bark ()
CП 54.13330.2011 табл. 9.1
Иного варианта нет. Не СТУ же заказывать для ИЖС, раз нет в СП 55.13330 требований по вентиляции кухонь с котлами?
 
stayproДата: Четверг, 03.12.2015, 12:02 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Offline
Вот выдержка из СП 55.13330 "8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м3 воздуха в час. Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час."
в тоже время СП 42-101-2003 говорит "- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом"

Конкретный пример : кухня объемом 100м3 плита +котел с закрытой к.с.

не брать же расчетный объем удаляемого воздуха 300 кубов!?
 
barkДата: Четверг, 03.12.2015, 15:45 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2119
Репутация: 106
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
staypro, свое мнение изложил.
Цитата staypro ()
СП 42-101-2003 говорит
нужно руководствоваться с первую очередь СП, указанными в Постановлении №1521. А это в частности и СП 54.13330. СП 41-101-2003 в Постановлении нет.
 