Четверг, 28.03.2024, 13:01
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » газопровод над крышей здания
газопровод над крышей здания
orskgazДата: Вторник, 18.02.2014, 11:27 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Орск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, подскажите возможно ли прокладка газопровода на опорах над крышей здания.
В СП 42-101-2003  написано "Открытая прокладка газопроводов предусматривается нанесгораемых опорах, креплениях к конструкциям зданий, каркасам и площадкам
газоиспользующих установок, котлов и т.п." 
Про прокладку над крышами неизвестно, может в другом каком документе есть.

Например: Здание метра 3, на 5 метровых опорах прокладываем газопровод над крышей?

Вообще сам нигде не видел такого. а каким док. регламентируется подскажите кто знает!
 
 
zorik2Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:02 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата orskgaz ()
подскажите возможно ли прокладка газопровода на опорах над крышей здания.
Ваш вариант -это не над крышей, а над зданием, транзитом!


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 18.02.2014, 13:02
 
 
fiat135Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:00 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ну запрещения по этому поводу тоже нигде нет...
 


zorik2Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:31 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
ну запрещения по этому поводу тоже нигде нет...
fiat135, Если пишите, то всегда давайте обоснование.
 
 
СтарушкаДата: Вторник, 18.02.2014, 19:49 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 666
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
К такому способу прокладки очень "трепетно" относится МЧС. Если загорится крыша, что будет с газопроводом? И как тушить пожар?
 
 
fiat135Дата: Среда, 19.02.2014, 12:38 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
fiat135, Если пишите, то всегда давайте обоснование.
ну если только СП 62.13330.2011 п. 5.3.2. Транзитная прокладкагазопроводов всех давлений по стенам
и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых не допускается.
Но это если не принимать во внимание:
Цитата zorik2 ()
Ваш вариант -это не над крышей, а над зданием, транзитом!
 


barkДата: Четверг, 20.02.2014, 10:32 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата orskgaz ()
возможно ли прокладка газопровода на опорах над крышей здания.
юридически невозможно. см. постановление №878 п.14 а), е) с вытекающими из данного постановления требованиями об ограничении деятельности.
Кроме того, в кадастровом паспорте  на земельный участок (ЗУ) под существующее здание указано его  (ЗУ) назначение, в котором нет фразы о возможности строительства транзитных инженерных сетей.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » газопровод над крышей здания
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz