котельная
|
|
Скорпион | Дата: Среда, 30.01.2013, 12:23 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Подскажите пож-та, в помещении котельной в цокольном этаже площадью19 м2, выс. потолка 2,60 м возможно ли размещение эл.щитка? Дом частный. Добавлено (30.01.2013, 12:23) --------------------------------------------- не ближе 1м от газопровода, г/счетчика ПУЭ 7изд. п.7.1.28
|
|
|
|
Alllexx | Дата: Среда, 20.02.2013, 15:40 | Сообщение # 2 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 98
Репутация: 1
Город: Lugansk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сам пью, сам гуляю?
|
|
|
|
Katerinaraigaz | Дата: Вторник, 08.10.2013, 14:50 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Новоалександровск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Подскажите: какие требования к котельной, в которой установлены 2 котла мощность по 1МВт?
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:13 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Все требования к котельной данной мощности указаны в СНиП II-35-76*. Если котельная использует природный газ, то дополнительно см. нормы по газу...
|
|
|
|
Katerinaraigaz | Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:09 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Новоалександровск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо! Добавлено (07.11.2013, 11:09) --------------------------------------------- Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, объект: комбыт, здание магазина и котельная построены из пенополистирольных плит, можем ли мы газифицировать его?
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:22 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Katerinaraigaz ( ) и котельная построены из пенополистирольных плит, можем ли мы газифицировать его? ограждающие и несущие конструкции котельной должны быть из негорючих материалов с нормируемым пределом огнестойкости. пенополистирол - горючий материал.
|
|
|
|
Katerinaraigaz | Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:47 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Новоалександровск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Где-то это прописанно? Клиенту нужно обосновать.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:53 | Сообщение # 8 |
Группа: Абитуриент
| СП 42-101-2003 п.6.23 только это вроде как для жилых зданий, а для общественных и других зданий далее в этом СП не написано вообще почему-то. СНиП Котельные если только почитайте, там более все расписано, должно быть, под рукой нет его, не могу ссылку дать на пункт.
|
|
|
|
Katerinaraigaz | Дата: Четверг, 14.11.2013, 08:24 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Новоалександровск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброе утро всем! Подскажите: объект комбыт, можно ли установить котел 96 кВт в котельной расположенной в цокольном этаже?
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Четверг, 14.11.2013, 12:58 | Сообщение # 10 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Katerinaraigaz ( ) объект комбыт Что за объект? В зависимости от назначения здания надо смотреть определенный СНиП. А вообще, насколько мне помнится, газоиспользующее оборудование в цоколе разрешено только в одноквартирных и блокированных жилых домов.
|
|
|
|
Katerinaraigaz | Дата: Четверг, 14.11.2013, 13:31 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Новоалександровск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здание одноэтажное, 1/2 административное помещение, остальное склады, планируют изготовлять отделочную плитку.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:22 | Сообщение # 12 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Katerinaraigaz, наверное Вы не поняли иронии. Я намекал, что в зависимости от назначения здания надо смотреть соответствующий СНиП, а Вы даже не посмотрели... Цитата Katerinaraigaz ( ) Здание одноэтажное, 1/2 административное помещение, остальное склады, планируют изготовлять отделочную плитку. Это собственно не важно, т.к Цитата Dima75 ( ) газоиспользующее оборудование в цоколе разрешено только в одноквартирных и блокированных жилых домах.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:27 | Сообщение # 13 |
Группа: Абитуриент
| можно ли установить настенный котёл мощностью 40 к.вт на 2 этаже частного дома?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:45 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Абитуриент ( ) можно ли установить настенный котёл мощностью 40 к.вт на 2 этаже частного дома? запретов нет - главное чтобы помещение под котел было нежилое, отдельное и соответствовало требованиям п.6.17 и т.д. СП 42-10-2003...
|
|
|
|