| Периодичность обслуживания ПРГ | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| xxxsergxxx | Дата: Вторник, 22.11.2016, 16:50 | Сообщение # 1 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 5 Репутация: 0 Город: ставрополь Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Добрый день!, подскажите плиз какими нормативными документами регламентируется периодичность обслуживания ПРГ, установленного на многоквартирном жилом доме? очень спорный вопрос...
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 22.11.2016, 18:19 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | ГОСТ Р 54983—2012 раздел 8.2 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Среда, 23.11.2016, 08:14 | Сообщение # 3 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | и там же в ГОСТ п.8.3.2 есть дополнение по обслуживанию - не реже чем (применительно к ШРП). Но есть один нюанс - заводом-изготовителем может быть изменено (в сторону увеличения) количество обслуживаний в год |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| xxxsergxxx | Дата: Среда, 23.11.2016, 08:58 | Сообщение # 4 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 5 Репутация: 0 Город: ставрополь Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Как доказать обязательность применения данного стандарта? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Среда, 23.11.2016, 09:45 | Сообщение # 5 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Добровольный это не значить хочу выполняю хочу нет, тогда зачем тратить деньги на его разработку. Добровольное применение подразумевает, что если условия указанные в нормативном документе не устраивают, то надо тогда разработать свои специальные технические условия  используя передовые идеи и международный опыт и доказать, что они лучше предложенных в добровольном порядке. http://iso.gost.ru/wps....AJPERES
 http://sudact.ru/regular/doc/cg8clJtSVhUV/
 http://gosbook.ru/node/59930
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.11.2016, 10:09 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Среда, 23.11.2016, 11:23 | Сообщение # 6 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | образцово-показательное решение суда - можно прям в качестве пособия начинающим эксплуатационщикам использовать.Цитата zorik2 (  ) http://sudact.ru/regular/doc/cg8clJtSVhUV/ |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| luxemburg | Дата: Среда, 23.11.2016, 19:57 | Сообщение # 7 |  |   супер ГИП Группа: Друзья Сообщений: 1285 Репутация: 44 Город: luxemburg Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Уважаемый bark, В тексте п. 8.3.2 никаких упоминаний или даже намеков об "увеличении количества обслуживаний" не нашел.Цитата Но есть один нюанс - заводом-изготовителем может быть изменено (в сторону увеличения) количество обслуживаний в годДанный постулат считаю спорным. Изготовитель может применить сверхпрочные и сверхнадежные материалы и технологии, которые способны обеспечить и гораздо более продолжительные периоды между обслуживаниями (и уменьшению их количества).
 
 и только при отсутствии таких данных в паспорте - приходится руководствоваться рекомендациями ГОСТ.Цитата 8.3.2 Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов (далее - ГРП) должно проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.
 Периодичность технического обслуживания других пунктов редуцирования газа должна
 устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей; при отсутствии
 установленных изготовителями требований техническое обслуживание должно
 проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не
 реже:
 
 Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 23.11.2016, 20:02 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Четверг, 24.11.2016, 11:10 | Сообщение # 8 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | согласен, изменение интервалов возможно (и логично) в сторону уменьшения количества обслуживаний в годЦитата luxemburg (  ) В тексте п. 8.3.2 никаких упоминаний или даже намеков об "увеличении количества обслуживаний" не нашел.Данный постулат считаю спорным. Изготовитель может применить сверхпрочные и сверхнадежные материалы и технологии, которые способны обеспечить и гораздо более продолжительные периоды между обслуживаниями (и уменьшению их количества). |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Kevinsnito | Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:48 | Сообщение # 9 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 1 Репутация: 0 Город: Lome Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Сучасний підприємець — справочна правова система для малого бізнесу. http://config.com.ua/ - Детальніше...
 |  |  |  |  |