fatal error. Вот свежий материал из СП62.13330.2010. 6.5.3 Для обеспечения непрерывности подачи газа потребителям в ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуцирования, может предусматриваться резервная линия редуцирования. Состав оборудования резервной линии редуцирования должен соответствовать рабочей линии.
Должна быть предусмотрена возможность одновременной работы основной и резервной линий редуцирования. Резервная линия редуцирования может включаться в работу автоматически при неисправности основной линии.
Допускается не предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ или подача газа потребителям осуществляется по закольцованной схеме газопроводов.
6.5.4 Оснащение пунктов редуцирования газа обводным газопроводом (байпасом) допускается только при наличии у потребителя редукционной и защитной арматуры. В ГРПШ допускается применение съемного байпаса с редукционной и защитной арматурой.
Т.е, если перед горелкой котла имеются регулятор даления и ПЗК, или же автоматикой безопасности котла предусмотрено закрытие быстрозапорного электромагнитного газового клапана при повышении или понижении давления газа сверх установленного уровня, то байпас можно ставить, а если нет - то нельзя. Посмотрите устройство горелки котла и автоматику.
Жилой дом относится к потребителям 2 категории. Это обычно определяется письмом заказчика. Поэтому допускаются снижение расхода газа. Можно предусмотреть съёмный байпас с запорной и регулирующей аппаратурой и купленные ГРПШ оставить с одно линией и без байпаса. Выходы есть. Надо работать с ГРО и заказчиком.
(Quote, Ваше замечание принимаю, большое спасибо. )
Добавлено (19.02.2012, 13:47)
---------------------------------------------
Quote. Выдержка из СНиП II-35-76. 1.11. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся:
к первой категории - потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции);
ко второй категории - остальные потребители тепла.
Перечни потребителей тепла первой категории утверждают союзные и союзно-республиканские министерства и ведомства по согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР.
1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
ко второй категории - остальные котельные.
1.16. Количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории:
на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепла, отпускаемого потребителям второй категории не нормируется.
Максимальное количество котлов, устанавливаемых в котельной, определяется на основании технико-экономических расчетов.
В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла.
Так вот категория надёжности потребителя определяется письмом заказчика или в задании на проектирование. А уже далее проектировщиком определяется категория котельной по надёжности отпуска тепла.
Далее замечу, что байпас нужен не для аварийных ситуаций, а для проведения регламентных работ на ГРПШ.
ПБ 12-368-2003. 5.6.6. При эксплуатации ГРП с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час должны выполняться следующие работы, если изготовителем не исключены отдельные виды работ или предусмотрена большая периодичность их проведения:
осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые производственной инструкцией;
проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов - не реже одного раза в 3 мес., а также по окончании ремонта оборудования;
техническое обслуживание - не реже одного раза в 6 мес.;
текущий ремонт - не реже одного раза в 12 мес.;
капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, ремонте отдельных элементов здания, систем отопления, вентиляции, освещения - на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам технических осмотров и текущих ремонтов.
При таких сроках вполне можно обойтись одной линией. Если ГРО имеет какие-то особые требования она должна была написать это в ТУ на газоснабжение.