Расстояния между креплениями,опорами газопровода
|
|
Lvovich | Дата: Четверг, 09.09.2010, 08:33 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Нужен совет. Где - нибудь указаны максимально допустимые расстояния между креплениями, опорами газопровода? Внутренний ли это газопровод идущий по наружней стене дома, либо надземный наружний газопровод проложенный по опорам. В нормативах ничего конкретного не нашел.
Сообщение отредактировал Lvovich - Четверг, 09.09.2010, 09:03 |
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Четверг, 09.09.2010, 09:10 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Все должно подтверждаться расчетом на прочность и устойчивость.
|
|
|
|
Растыка | Дата: Четверг, 09.09.2010, 09:31 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У меня когда-то была таблица неизвестно кем составлена по минимальным расстояниям между опорами в зависимости от диаметра газопровода. Помню только несколько значений: для Ду50 - 3,5м; Ду100-7,0м; Ду20-2,5м; может среди них и есть подходящие значения. Но это документально никем не подтверждено...
|
|
|
|
Alllexx | Дата: Четверг, 09.09.2010, 11:00 | Сообщение # 4 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 98
Репутация: 1
Город: Lugansk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В этой теме уже было У нас в горгазе по этой таблице, которая в теме упоминается, расстояние определяют, и на расчеты им наплевать(((
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Четверг, 09.09.2010, 13:23 | Сообщение # 5 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| А посчитать с помощью Программы для расчета расстояния между опорами. Версия 1.2 никто не пробовал?
|
|
|
|
Gazoline | Дата: Четверг, 09.09.2010, 13:56 | Сообщение # 6 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Тоже никогда не просчитывал эти расстояния, в основном все пользуются таблицей (Ду15 - 2м, Ду20 - 2,5м, Ду25 - 3,0м, Ду32 - 4,0м, Ду50 - 5,0м...) взятой из какого-то справочника. Насколько я понимаю таблица эта не для многопролетой системы, ибо там нужно учитывать кучу факторов.
|
|
|
|
slider | Дата: Пятница, 10.09.2010, 10:10 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть еще программа СТАРТ, которая производит расчет на прочность и плотность... Тока она платная...
|
|
|
|
REMington | Дата: Среда, 22.09.2010, 10:20 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот согласно программе для расчета расстояния между опорами. Версия 1.2 диаметр опоры менятся в зависимости от высоты..это конечно логично. Однако согласно типовой серии 5.905-18.05 такого не наблюдается (опоры УКГ 10.00). а на программу вряд ли можно ссылаться в проекте.
|
|
|
|
SerKr | Дата: Среда, 22.09.2010, 10:39 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Cанкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот табличка от бабушек-проектировщиц кому интересно
инженер-проектировщик
Сообщение отредактировал SerKr - Среда, 22.09.2010, 13:24 |
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 22.09.2010, 11:50 | Сообщение # 10 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пролеты определяю по справочнику А.И.Гордюхин, Газовые сети и установки, Москва, Стройиздат 1978г
|
|
|
|
MAP | Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:50 | Сообщение # 11 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 2
Город: Самара Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А свою табличку рассчитать не проще? В СП 42-102 достаточно простая методика...
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 24.09.2010, 22:21 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Тоффарищи,ни в коем случае не считайте пролёты по СП 42-102-2004 - в формулах ошибки и пролёты будут завышены. Об этом мне сообщили тоффарищи из ГИПРОНИИГАЗа ещё в 2006 году. Считайте по СНиП
|
|
|
|
Eugen_o84 | Дата: Среда, 13.10.2010, 14:43 | Сообщение # 13 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Моя руководительница (бабушка-проектировщица) пользуется сводной таблицей " Допустимые максимальные пролеты между опорами ст. газопровводов", саморучно составленной из двух: Скафтымов табл ХII, стр.245 и Столпнер(справочник) табл.2.6 стр.60. Очень удобно - все учтено там и по усл прочности, и по усл прогиба, и с выпаден опор, и изолир и неизолир и т.д и т.п.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 13.10.2010, 17:12 | Сообщение # 14 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Eugen_o84, ну и где бабушкины "пирожки"??
|
|
|
|
gorgas | Дата: Среда, 13.10.2010, 20:46 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Lvovich, Лучше бы ты ГИПа своего слушал и не задавал тут таких вопросов!
|
|
|
|