Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстояние от газопровода до резервуара с жидким топливом (не СУГ!)
Расстояние от газопровода до резервуара с жидким топливом
zorik2Дата: Вторник, 22.06.2021, 14:55 | Сообщение # 31
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Каким давлением газа проходите?
 
 
zamirtrudmaiДата: Вторник, 22.06.2021, 16:58 | Сообщение # 32
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 43
Репутация: 0
Город: Спб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, средним
 
 
zorik2Дата: Вторник, 22.06.2021, 17:24 | Сообщение # 33
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62 13330.2011* Приложение В таблица В1 Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений* п.19
газопровод можно проложить на расстоянии 4 м если совпадут все условия.
 


zamirtrudmaiДата: Вторник, 22.06.2021, 17:42 | Сообщение # 34
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 43
Репутация: 0
Город: Спб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, спасибо! Походу я совсем ослеп, ячитал этот пункт до "То же, категорий В и Д до газопровода условным проходом".  Условия целом совпадают, склад категории В, газопровод до ДУ300. И в моем случае из-за дизеля нужно прокладывать сталью подземку . Или я не верно считаю, что дизель агрессивен к полиэтилену согласно п.3 этой же таблицы?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 22.06.2021, 20:53 | Сообщение # 35
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как вы определили, что дизтопливо агрессивно к трубам из полиэтилена. У вас закрытый расходный склад. Как утечка топлива может повлиять на трубу расположенную на расстоянии от него? Пункт 3 подразумевает закрытые склады, где утечку трудно определить. Если хотите подстраховаться, то фуляр можно сделать, но пункт 4 Примечаний относится к таблице В1 к пункту 8 там четко написано где указана "*" (звездочка). Вдумчиво и внимательно читайте нормативную литературу прочерчивая в голове или на бумаге требования.
 
 
zamirtrudmaiДата: Вторник, 22.06.2021, 21:46 | Сообщение # 36
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 43
Репутация: 0
Город: Спб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, Понял! Спасибо за разъяснения и помощь!
 


RingekoДата: Вторник, 21.12.2021, 16:06 | Сообщение # 37
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть от проектируемого надземного газопровода высокого давления до резервуара-аккумулятора с горячей водой?
 
 
ЛСП2Дата: Пятница, 24.12.2021, 11:47 | Сообщение # 38
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 353
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Не нормируется. Но БАГВ обычно помещают в обваловку, которая при розливе вмещает в себя всю воду из бака (так же как у РВС с нефтепродуктами). Соответственно, газопровод должен быть за пределами этой обваловки
 
 
zorik2Дата: Пятница, 24.12.2021, 12:17 | Сообщение # 39
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
МДК 4-04.2002 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Статус: Действует (Проверти)
2.3.17. На территории действующих котельных (тепловых пунктов) должна быть определена охранная зона вокруг баков и установлены предупредительные знаки, запрещающие нахождение в этой зоне лиц, не имеющих непосредственного отношения к бакам.
 


ListarДата: Четверг, 17.02.2022, 23:56 | Сообщение # 40
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 1
Город: Навашино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Растояние от дома до закопанного резервуара не мене 19 метров.
https://listarovivan09.ru/vdgo....ольдера

Добавлено (18.02.2022, 06:28)
---------------------------------------------
Растояние от дома до закопанного резервуара не мене 10 метров. (Опечатался)

 
 