Молниезащита ГРПШ
|
|
bark | Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:28 | Сообщение # 16 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| есть программа: http://proekt-gaz.ru/load/27-1-0-50?l1WmNI
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:55 | Сообщение # 17 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Коллеги! Рассудите!
В своих проектах разрабатываем молниезащиту и заземление согласно РД 34.21.122-87 (СО 153-34.21.122-2003 не пользуемся ввиду более лояльных требований, наше решение). Предусматриваем, в зависимости от ситуации, обычно, отдельно стоящий мониеприемник с соответствующим контуром заземления, с нормируемыми расстояниями от защищаемых объектов...
Тут возник вопрос: возможна ли установка молниеприемника непосредственно на корпусе ГРПБ, ГРПШ...? Дело в том, что поставили нам, заложенный в проекте ГРПБ 9х3х3м, с молниеприемником высотой 3 метра на крыше контейнера! Вразумительного ничего производители не отвечают...
И для ГРПБ, ГРПШ.... классификация взрывоопасных зон - Зоны класса В-Iб???
|
|
|
|
ppmom-gzd | Дата: Четверг, 13.11.2014, 14:03 | Сообщение # 18 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 76
Репутация: 1
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ищу письмо ОАО "Гипрониигаз" от 17.10.2001г. об исключении из зоны защиты пространства над обрезом сбросных трубопроводов.
|
|
|
|
Ahelios | Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:21 | Сообщение # 19 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ppmom-gzd ( ) Ищу письмо ОАО "Гипрониигаз" от 17.10.2001г. об исключении из зоны защиты пространства над обрезом сбросных трубопроводов. +1 Добавлено (18.11.2014, 12:21) --------------------------------------------- Та нет такого, будем защищать и продувочные и сбросные на отметке 4 метра)
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 21.01.2015, 10:38 | Сообщение # 20 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| с 01.07.2015 по СП 62.13330 ГРП, ГРПБ, ГРПШ будут относиться к II категории молниезащиты и ПУМ 0,999. В связи с чем официальные разъяснения (письма) о защите пространства над обрезом сбросных труб приобретает особую значимость - ставить 15-20 м молниеприемники рядом с ГРПШ был бы верх абсурда.
|
|
|
|
3ariaofden | Дата: Среда, 21.01.2015, 15:31 | Сообщение # 21 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Киев Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Ivan_Yuryevich ( ) Тут возник вопрос: возможна ли установка молниеприемника непосредственно на корпусе ГРПБ, ГРПШ...? Дело в том, что поставили нам, заложенный в проекте ГРПБ 9х3х3м, с молниеприемником высотой 3 метра на крыше контейнера! Вразумительного ничего производители не отвечают... Объекты относятся к 1 категории. Согласно РД 34.21.122-87 п.2.1 защита от ПУМ должна выполняться отдельно стоящими стержневыми или тросовыми молниеотводами!
Относительно таких спорных вопросов, хорошее разъяснение предлагает проф. Базелян. Вебинары с его участием можно посмотреть по ссылке ниже. Ближайший, кстати, 28 января. http://www.zandz.ru/bibliot....ii.html
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 21.01.2015, 15:44 | Сообщение # 22 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата 3ariaofden ( ) Объекты относятся к 1 категории на чем основано данное утверждение?Цитата 3ariaofden ( ) хорошее разъяснение предлагает проф. Базелян. к сожалению экспертам некогда смотреть вебинары, и несмотря на авторитет ученых, их мнение в качестве обоснования в экспертизе не принимается
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 16:47 | Сообщение # 23 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сижу вспоминаю, и вспомнить не могу, надо ли защитить не только продувку и сбросной газопровод но и ШРП. Высоты молниеприемника хватает для защиты продувки и сброса, но ПГБ защищен не полностью, насколько я помню ПГБ тоже должен быть защищен.(запретили ПГБ ставить с конвекторами, и теперь они приходят с АОГВ и размер сильно увеличился.)
Сообщение отредактировал macferson555 - Понедельник, 10.10.2016, 16:47 |
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 18:03 | Сообщение # 24 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата macferson555 ( ) надо ли защитить не только продувку и сбросной газопровод но и ШРП по картинке там еще с дефлектором вытяжка и с торца сбросная свеча - их нужно. Саму крышу и блок-бокс, как мне кажется, не нужно, если они заземлены, т.к. считаются естественными молниеприемниками (по п. 3.2.1.2 СО 153-34.21.122-2003)
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Вторник, 11.10.2016, 08:04 | Сообщение # 25 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ЛСП2 ( ) с торца сбросная свеча Это дымоход от АОГВ.
|
|
|
|
master_aleks | Дата: Четверг, 13.10.2016, 11:26 | Сообщение # 26 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Липецк Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1
|
|
|
|
kuzma89 | Дата: Среда, 19.10.2016, 10:42 | Сообщение # 27 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У меня вопрос про зону защиты продувочного газопровода и грпш. Должно ли быть какое-то минимальное расстояние от границы внутри зоны до защищаемого объекта? К ПРИМЕРУ не менее метра до границы зоны защиты
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 19.10.2016, 10:53 | Сообщение # 28 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата kuzma89 ( ) Должно ли быть какое-то минимальное расстояние от границы внутри зоны до защищаемого объекта? зона защиты принимается по РД или СО. Центра защищаемого пространства - свеча (свечи).
Сообщение отредактировал bark - Среда, 19.10.2016, 10:54 |
|
|
|
kuzma89 | Дата: Среда, 19.10.2016, 11:25 | Сообщение # 29 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У меня вопрос про зону защиты продувочного газопровода и грпш. Должно ли быть какое-то минимальное расстояние от границы внутри зоны до защищаемого объекта? К ПРИМЕРУ не менее метра до границы зоны защиты
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 19.10.2016, 11:48 | Сообщение # 30 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| для меня вопрос непонятен. подробнее можно или схему?
|
|
|
|