Поквартирное теплоснабжение. Коллективные дымоходы
|
|
Artbox | Дата: Среда, 13.02.2013, 07:41 | Сообщение # 31 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: X Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вопрос наверно глупый , но можно ли вывести забор воздуха на балкон. А то сколь не ищу ответов, нечего конкретного так и не нашол.
Может не там ищу ?
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Пятница, 15.02.2013, 02:37 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По притоку ограничений нет, хуже с отводом - через фасад запрещено
|
|
|
|
Nightlis | Дата: Пятница, 15.02.2013, 10:15 | Сообщение # 33 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 1
Город: Откуда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Балкон с остеклением? Забор воздуха с балкона хорошо, если там есть постоянный приток, воздух там теплее чем на улице лучше газ сгорать будет, но при этом придется дверь-шлюз делать дабы воздух из помещения кухни на горение не забирал.Лучше вывести трубу через балкон на улицу, безопаснее
|
|
|
|
Artbox | Дата: Пятница, 15.02.2013, 10:35 | Сообщение # 34 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: X Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всё понял, спасибо, учту .
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:58 | Сообщение # 35 |
Группа: Абитуриент
| Цитата (Nightlis) воздух там теплее чем на улице лучше газ сгорать будет
не в этом дело. просто, чем теплее воздух, тем меньше тепла надо подвести к газовоздушной смеси для ее воспламенения.
|
|
|
|
Nightlis | Дата: Пятница, 15.02.2013, 13:30 | Сообщение # 36 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 1
Город: Откуда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Абитуриент) не в этом дело. просто, чем теплее воздух, тем меньше тепла надо подвести к газовоздушной смеси для ее воспламенения и в этом тоже, чем выше температура тем меньше недожег
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Суббота, 16.02.2013, 12:54 | Сообщение # 37 |
Группа: Абитуриент
| Цитата (Nightlis) чем выше температура тем меньше недожег
Упорство не всегда хорошо, потому что нет прямой связи между температурой воздуха и недожогом.
Как пример: если режимно-наладочные испытания котла проводятся в зимний период года, то этот же котел - летом, работая по «зимней» режимной карте, начинает давать недожог.
Горение газа складывается из смесеобразования, подогрева газовоздушной смеси до температуры воспламенения и стадии химической реакции горения, т. е.: τ гор =τсм + τ под+ τ хим Здесь τгор - общая продолжительность процесса горения; τсм - продолжительность смесеобразования; τпод - продолжительность подогрева смеси до температуры воспламенения; τхим - продолжительность химической реакции горения.
|
|
|
|
das_auto | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 03:10 | Сообщение # 38 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Якутск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (luxemburg) По притоку ограничений нет, хуже с отводом - через фасад запрещено насколько понял запрещено когда каждый сам для себя делает отвод газов через фасад. а если коллективная через фасад, то такое допускается
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:37 | Сообщение # 39 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (das_auto) а если коллективная через фасад, то такое допускается Таких извращений не встречалось до сих пор. Если уж заложено - то внутри. А ходить и агитировать соседей - такого в нормах не найти, никто и догадаться не сумеет
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:40 | Сообщение # 40 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3524
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (luxemburg) Таких извращений не встречалось до сих пор Почему извращений? Нормальное решение. Одной трубой или кучей вверх тянуть
|
|
|
|
Artbox | Дата: Вторник, 19.02.2013, 10:26 | Сообщение # 41 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: X Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот не смог мимо пройти.
|
|
|
|
das_auto | Дата: Вторник, 07.05.2013, 17:24 | Сообщение # 42 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Якутск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пример к размышлению: 9 этажный дом. первые 8 этажей в один коллективный дымоход диаметр 250 ммю в шахте 40 на 40 см. Возможно ли воткнуть 9 этаж в этот шахту отдельным дымоходом например на 180 мм. предварительно расширив шахту до размеров 40 на 60 см только на этом этаже
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:49 | Сообщение # 43 |
Группа: Абитуриент
| Подскажите пожалуйста,а если обеспечить постоянный приток воздуха в комнату где стоит газовый котел,через приточный клапан (ВПК-125).Можно ли как то добиться разрешения на установку газового котла с открытой камерой сгорания??Дымоход выполнить стояком по всему дому.Дом 3 этажный.
|
|
|
|
Растыка | Дата: Суббота, 08.03.2014, 10:37 | Сообщение # 44 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата das_auto ( ) Пример к размышлению: 9 этажный дом. первые 8 этажей в один коллективный дымоход диаметр 250 ммю в шахте 40 на 40 см. Возможно ли воткнуть 9 этаж в этот шахту отдельным дымоходом например на 180 мм. предварительно расширив шахту до размеров 40 на 60 см только на этом этаже Ну что, ответ получен? А то столкнулся сейчас с такой же ситуацией. Да кстати в новом СП 60.13330.2012 я не нашёл пункта про максимальное количество теплогенераторов.
Сообщение отредактировал Растыка - Суббота, 08.03.2014, 11:47 |
|
|
|
Абитуриент | Дата: Суббота, 08.03.2014, 11:59 | Сообщение # 45 |
Группа: Абитуриент
| Цитата Растыка ( ) СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-200 никто не отменял
|
|
|
|