СУГ
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:01 | Сообщение # 16 |
Группа: Абитуриент
| Уважаемые проектировщики! ЧТо-то я туплю, подскажите, расход суг по паспорту котла 5 кг/час. как перевести это в м3? нужно диаметр подобрать. Понимаю, что можно взять как присоединительный штуцер, не менее, а все-таки, как рассчитать? чем отличается расчет для суг от природного газа?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 27.06.2013, 13:11 | Сообщение # 17 |
Группа: Абитуриент
| Массу разделить на плотность.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 27.06.2013, 13:18 | Сообщение # 18 |
Группа: Абитуриент
| Это ж элементарно! Точно! Спасибо большое! Все, мне пора в отпуск!!!
|
|
|
|
Marationok | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 15:05 | Сообщение # 19 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Kazakhstan Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем привет! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как решается, собственно вопрос:
Имеется два резервуара СУГ по 10м3, нужно довести до котельной паровую фазу низкого давления. Вопрос: как сделать подачу от резервуаров до испарителя? Насосом? Линия налива понятно, что с насосом, т.е. с насосно-счётной установкой. А линия подачи в испаритель? Испаритель будет стоять на бетонном основании по верх земли, он отдельностоящий на 32кг/ч. Резервуары подземные. Если можно подскажите подробно. Я в этом деле новичок.
Я не нашел такого примера проекта на сайте. Спасибо большое.
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 17:06 | Сообщение # 20 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Marationok ( ) не нашел такого примера проекта на сайте. Правда?)) http://proekt-gaz.ru/load....1-0-457 , http://proekt-gaz.ru/load....-0-1486 и т.д. Гляньте еще статью и схему тут http://gazovik-gas.ru/katalog/articles/regazifikatsiya/. Кстати, пример ГРУ на 2х20м3 на сайте очень похож на схему на сайте FAS-a
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 31.10.2016, 17:16 |
|
|
|
Marationok | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 18:22 | Сообщение # 21 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Kazakhstan Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ЛСП2 ( ) Спасибо за отзыв. Но, на этих двух проектах, т.е на одном (так как первый даже не проект, а рисунок) резервуары над землей (их обклали газоблоком или пеноблоком по периметру и засыпали землей, суть не меняться что он надземный), Да и, скудный у нас на сайте выбор проектов по СУГ-у. Всего 16 штук, из них пригодные чтобы брать как за пример и посмотреть как решается различные вопросы наверно штуки 2-3 максимум.
Собственно вернемся к теме: Мы будем закапывать резервуары под землю. Вопрос в том, "нужен ли насос на подачу в испаритель"? Если логически, то нужен, у ФАС-а есть насосы, но они очень и очень большие по производительности и не пригодны к такому маленькому объему.
Вы сталкивались с таким? или у вас уважаемый ЛСП2, есть похожие проекты? Если есть, пожалуйста вышлите мне, или выставите на сайт
Сообщение отредактировал Marationok - Понедельник, 31.10.2016, 18:23 |
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 20:36 | Сообщение # 22 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Если логически, то нужен Логически он не нужен)) Ёмкость уже под давлением, собственно она и есть источник давления, а другой конец системы открытый (т.е. с атмосферой связан). Статью не читали? Если сопротивление системы будет больше, чем можно победить давлением в ёмкости, тогда ставите насос с байпасом (Corken FD-150, например) и испаритель подтягиваете к стене котельной
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 31.10.2016, 20:43 |
|
|
|
Marationok | Дата: Вторник, 01.11.2016, 00:31 | Сообщение # 23 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Kazakhstan Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ЛСП2 ( ) Логически он не нужен)) Ёмкость уже под давлением, собственно она и есть источник давления, а другой конец системы открытый (т.е. с атмосферой связан). Статью не читали? Если сопротивление системы будет больше, чем можно победить давлением в ёмкости, тогда ставите насос с байпасом (Corken FD-150, например) и испаритель подтягиваете к стене котельной Спасибо большое!Добавлено (01.11.2016, 00:31) ---------------------------------------------
Цитата ЛСП2 ( ) Если сопротивление системы будет больше, чем можно победить давлением в ёмкости, тогда ставите насос с байпасом (Corken FD-150, например) и испаритель подтягиваете к стене котельной Еще вопрос, а если резервуары будут 50м3 (две или три резервуара), но принцип тот же? Тоже не нужен насос?
Какую литературу почитать? Подскажите пожалуйста, заранее благодарен. Весьма
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 13:57 | Сообщение # 24 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Почти все ответы в "Справочнике по газоснабжению и использованию газа" Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Н., Вигдорчик Д. Я. http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-54 со стр. 369
|
|
|
|
rhcp2 | Дата: Среда, 05.02.2020, 18:14 | Сообщение # 25 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Кениг Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Этот же вопрос, эксперт требует расчет, что насос от емкостей до испарителя не нужен. Как ему это доказать? есть ли пример такого расчета
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 06.02.2020, 00:39 | Сообщение # 26 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата rhcp2 ( ) Этот же вопрос, эксперт требует расчет, что насос от емкостей до испарителя не нужен Я так понимаю, что сексперт хочет видеть расчёт, в котором будет указано какое давление в ёмкости создает испарившаяся фракция - достаточно ли интенсивности испарения для поддержания давления, чтобы СПГ подавался самотеком в испаритель. Дайте ему шо он желает и будет всем счастие.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 06.02.2020, 08:24 | Сообщение # 27 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Этот же вопрос, эксперт требует расчет, что насос от емкостей до испарителя не нужен. Как ему это доказать? есть ли пример такого расчета Смотрите сообщение 24 и работайте по нему.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 06.02.2020, 08:27 |
|
|
|
rhcp2 | Дата: Четверг, 06.02.2020, 09:54 | Сообщение # 28 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Кениг Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Смотрите сообщение 24 и работайте по нему. я посмотрел стр.369, там расчет интенсивности испарения, но какое давление при этом создается в газгольдере при разном заполнении не нашел
|
|
|
|