Пятница, 29.03.2024, 11:50
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Приемка теплогенераторной 100кВт
Приемка теплогенераторной 100кВт
desoderДата: Вторник, 11.06.2019, 13:01 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Имеется административно-бытовое здание, в его составе есть теплогенераторная, в которой установлен 1 котел мощностью 100 кВт.
Вопрос 1: Нужно ли сдавать теплогенераторную Ростехнадзору? 
В соответствии с ФЗ 116 опасным производственным объектом она не является.
Вопрос 2: Какова процедура приемки? Эксплуатационной организацией в данном случае ГРО не является, значит, и в приемке участвовать она не должна? 
Вопрос 3: Должны ли проводиться пуско-наладочные работы и комплексное опробование газоиспользующего оборудования?

Заранее всем спасибо за ответ!
 
 
gasparДата: Вторник, 11.06.2019, 13:13 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ответ 1: Ростехнадзор участвует в приемке всех объектов газопотребления (кроме сети газопотребления жилых зданий) - см. Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, пункты 100 и  93 и  независимо от того является ли объект ОПО или нет
Ответ 2: см  пункт  93 газового регламента
Ответ 3 : а как же без этого?


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 11.06.2019, 13:23
 
 
barkДата: Вторник, 11.06.2019, 18:41 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
см. Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, пункты 100

Есть нюанс небольшой.
РТН в своем письме от 18 июля 2016 г. N 00-06-06/1413 открещивался от прямого надзора за газопроводами с давлением менее 5 кПа (предполагаю, что теплогенераторная на низком давлении работает):
"В отношении сетей газораспределения и сетей газопотребления с давлением до 0,005 МПа включительно Ростехнадзором будет осуществляться контроль (надзор) за соблюдением эксплуатирующими организациями требований
технического регламента
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"."
Как по факту сейчас, не скажу...
 


gasparДата: Вторник, 11.06.2019, 19:43 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
РТН в своем письме от 18 июля 2016 г. N 00-06-06/1413 открещивался от прямого надзора за газопроводами с давлением менее 5 кПа (предполагаю, что теплогенераторная на низком давлении работает

А про надзор речи не идёт.  РТН не ведёт надзор за сетями газопотребления давлением до 5 кПа.   Только приемка в эксплуатацию - согласно техрегламента, не более.
 
 
desoderДата: Четверг, 13.06.2019, 15:42 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gasparbark, спасибо большое за помощь и пояснения!
 
 
luxemburgДата: Пятница, 14.04.2023, 12:48 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gasparbark, Старушка - без вашей помощи совсем уныло и бесперспективно выглядит мой вопрос:

Как расположить Перечень исполнительно-технической документации в хронологическом порядке, какой документ после какого должен быть составлен (подписан) ??)

По проекту Реконструкция производственного цеха по адресу... предусмотрен монтаж газовых воздухонагревателей наружного размещения, с установкой ГРПШ, УУГ с подключением фасадного газопровода НД к системе газоснабжения - газопроводу 0.3МПа предприятия - владельца арендуемого цеха. Границей проектирования ГСВ указан кран на участке между выходом ГРПШ и перед счетчиком газа.

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы СП 62.13330.2011
Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ) СП 62.13330.2011
Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) Приложение N 3 к Правилам подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения

в 4-ом подразделе Исчерпывающего перечня документов N 2490 "Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" среди прочих перечислены следующие документы:
- акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (п. 677);
- акт о подключении (техническом присоединении) объекта к системе теплоснабжения (п. 678);
- акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (п. 680);
- акт о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (п. 681);
- документы, содержащие информацию о результатах проведения пуско-наладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний (п. 686).

... и где-то еще вроде должен болтаться Акт на врезку и пуск газа от ГРО.
Ростехнадзор на каком этапе и должен ли участвовать в приемке?
Прикрепления: 5081969.jpg (110.0 Kb)


Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 14.04.2023, 13:16
 


gasparДата: Пятница, 14.04.2023, 14:51 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллега приветствую.
Если объект ОПО то Ростехнадзор сначала подписывает Акт о готовности объекта к проведению пусконаладочных работ (название акта не дословное, так как сам не занимаюсь составлением таких актов), после их проведения  проверяет общий пакет исполнительных документов и подписывает Акт приёмки законченного строительством объекта. Если объект не ОПО первый акт не требуется, только Акт приёмки. У нас во всяком случае так


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 14.04.2023, 15:01
 
 
luxemburgДата: Воскресенье, 16.04.2023, 12:13 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, спасибо за отклик. Только тут еще вопрос - ОПО-неОПО. До начала постройки была только задумка перейти на газ, а как такового ОПО не существовало. Регистрации в качестве ОПО подлежат объекты идентифицированные по признаку опасности и с правом владения у собственника. А зарегистрировать не принятый в эксплуатацию объект не получится. Ситуация - "стой там, иди сюда"
 
 
gasparДата: Воскресенье, 16.04.2023, 17:02 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
и с правом владения у собственника
Если собственник - физическое лицо, объект на рассматривается как ОПО
 


luxemburgДата: Воскресенье, 16.04.2023, 18:40 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, не ФЛ, организация. 
Требования по собственности или аренде содержатся в сопутствующих документах (Положение о лицензировании, по регистрации и тп).
 
 
maximys99Дата: Вторник, 18.04.2023, 22:31 | Сообщение # 11
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени. Добавлю, пожалуй.
Цитата luxemburg ()
Только тут еще вопрос - ОПО-неОПО.
Прочитав 
Цитата luxemburg ()
... с установкой ГРПШ, УУГ с подключением фасадного газопровода НД к системе газоснабжения - газопроводу 0.3МПа предприятия - владельца арендуемого цеха. Границей проектирования ГСВ указан кран на участке между выходом ГРПШ и перед счетчиком газа.
следует, что у предприятия-владельца газопровода-источника уже есть сеть газопотребления и она ОПО. т.е, Ваш арендатор, инициируя газификацию арендуемого цеха либо изменяет существующий ОПО, либо создает новую сеть газопотребления и тоже ОПО. Отсюда и надо плясать по вопросам ИТД и работы комиссии.
А что с договором о техприсоединении? ГРО выдало точку подключения к сети основного абонента?
По Актам:
Цитата luxemburg ()
в 4-ом подразделе Исчерпывающего перечня документов N 2490 "Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" среди прочих перечислены следующие документы:- акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (п. 677);
- акт о подключении (техническом присоединении) объекта к системе теплоснабжения (п. 678);

 Это акты предусмотренные при подключении к централизованным сетям теплоснабжения - зачем они Вам? усложнить жизнь Заку и Подрядчику?
Цитата luxemburg ()
Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы СП 62.13330.2011
нет никакого законченного стороительством, как и акта в СП тоже
а) Техрегламент - п.88 Оценка соответствия ....б) при завершении строительства либо реконструкции сетей газораспределения и газопотребления - приемка сетей газораспределения и газопотребления;

93. Приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком

т.е. работу комиссии организовавывает застройщик. он и решает, какой формы акт приемки ему нужен (использование старой формы не запрещается, с учетом вышеуказанного).

97. В ходе работы приемочной комиссии формируются:
а) документ, подтверждающий соответствие параметров построенной или реконструированной сети газораспределения или сети газопотребления параметрам, предусмотренным в проектной документации, подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком - в случае осуществления строительства или реконструкции на основании договора);

98. Документальным подтверждением соответствия построенных или реконструированных сетей газораспределения и газопотребления  ... является акт приемки, который подписывается всеми членами приемочной комиссии.

Цитата luxemburg ()
- акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (п. 680);- акт о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (п. 681);
Эти акты составляет ГРО в рамках договора о подключении. 
Цитата luxemburg ()
- документы, содержащие информацию о результатах проведения пуско-наладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний (п. 686).
см. п.95 Техрегламента
Цитата luxemburg ()
... и где-то еще вроде должен болтаться Акт на врезку и пуск газа от ГРО.
это вообще внутренний документ ГРО (может и не оформляться, на усмотрение ГРО)

Цитата luxemburg ()
Ростехнадзор на каком этапе и должен ли участвовать в приемке?

в рамках техприса с ГРО оформляется акт готовности
по хорошему, ГРО в договоре и техуловиях к нему должна предусмотреть, что акт готовности оформляется после подписания акта приемки комиссией
тут следует учесть, что Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 N 317:
п.26. Пуск газа на построенное, реконструированное или модернизированное газоиспользующее оборудование... для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) и приемки оборудования в эксплуатацию производится на основании акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению.

В завершение  должен оформляться акт о подключении - ввод в эксплуатацию - основание для последующей регистрации ОПО.

Добавлено (18.04.2023, 22:39)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Если собственник - физическое лицо, объект на рассматривается как ОПО
это касается только ИЖС. 
физлицо может владеть производством, но управлять им и эксплуатировать  не может. это нарушает и гражданский, и налоговый кодекс. как минимун должно быть ИП - а это регистрация ОПО... и ФЗ-116 со всеми вытекающими или производными. В законодательстве все предусмотрено и прописано. То, что трактуется многими по-своему, не значит что так правильно.
 
 
gasparДата: Среда, 19.04.2023, 10:21 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата maximys99 ()
это касается только ИЖС
 Физическое лицо может быть например собственником нежилого здания. Законодательство это не запрещает . ФЗ 116 распространяется на ИП и юр.лиц, которые являются собственниками ОКС. Сеть газопотребления нежилого здания (например газопровод среднего давления и ГРПШ на стене) если владелец физик - не будет считаться ОПО. Собственник заключит договоры на эксплуатацию и АДО, сдаст объект комиссии с  участием Ростехнадзора и пользуется. Сдавали такие объекты не единожды и не в одном регионе, со стороны РТН вопросов не было если владелец объекта физлицо.


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 19.04.2023, 10:31
 