Цитата izaa (
)
. Ответ и ссылка на СП 281 облгаз не убедил. Сошлись в итоге на дополнительной установке вентиляции с механическим побуждением.
Я уже неоднократно писал на форуме . Не дело ГРО влезать в начинку проекта, проводить его аудит-экспертизу при согласовании. ГРО должно согласовать точку подключения и проверить при этом объем газопотребелния. На этом всё. А однократный воздухообмен, семикратный или тысячекратный - решает исключительно проектировщик. Цитата izaa (
)
очередной раз пытаюсь принять во встроенной теплогенераторной с котлом с закрытой камерой сгорания однократную величину воздухообмена.
А что за здание? Если нежилое - то СП 42-101-2003 не устанавливает кратность воздухообмена к таким зданиям.
Если дом жилой индивидуальный, то согласно СП 31-106-2002 кратность воздухообмена минимальная - 60 м3/ч в теплогенераторных. Об этом пишет и ГИПРОНИИГАЗ в своих методических рекомендациях от 2016 года
http://www.sroproject.ru/assets....iya.pdf пункт 6.2.2.7
350 кубов удалить /подать- этож что-ж за колотун будет в помещении в зимний период? И заказчик значит должен дополнительно тратится на подогрев атмосферы?
Ну и ключевое
п. 6.18 "Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудованияДобавлено (06.06.2019, 09:02)
---------------------------------------------
Дополню.
Если котел с закрытой камерой сгорания, то по моему мнению однократного воздухообмена вполне достаточно для малых объектов.
Кстати в пункт 7.5.10 Сп 60.13330.2012 тоже регламентирует такой минимальный воздухообмен