газопровод sdr 9, соединения
Ritasv81Дата: Среда, 01.08.2018, 12:25 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ухта
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Проектирую небольшую трассу гсн 1,2 Мпа Д63 мм до ГРПШ.
Из условия соблюдения коэффициента запаса прочности получаю SDR 9.
необходимо сделать три стыка (неразьемное соединение/труба ПЭ-2 шт, труба ПЭ/труба ПЭ-1 шт.
муфты с ЗН sdr 9 начинаются от большего диаметра, по крайней мере я не нахожу в интернете на 63.
Как быть? Закладывать сварку встык? или муфты можно применить sdr 11?
далее после грпш будет низкое давление, там муфты будут заложены...
 
 
gasparДата: Среда, 01.08.2018, 14:10 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011 5.2.4*
    При применении для строительства газопроводов полиэтиленовых труб и соединительных деталей следует применять изложенные ниже коэффициенты запаса прочности.
    При прокладке полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,3 МПа включительно на территориях городов и сельских населенных пунктов должны использоваться трубы и соединительные детали с коэффициентом запаса прочности не менее 2,7.
    При прокладке полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях городов и сельских населенных пунктов должны использоваться трубы и соединительные детали из полиэтилена ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. На территории сельских населенных пунктов при применении газопроводов из полиэтилена ПЭ 80 коэффициент запаса прочности следует принимать не менее 3,2 или из полиэтилена ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 при глубине прокладки не менее 0,9 м до верха трубы.
     Для межпоселковых газопроводов при давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа должны применяться трубы из ПЭ 80 с SDR не более SDR 11 или из ПЭ 100 с SDR не более SDR 13,6.
    При прокладке газопроводов давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно для межпоселковых газопроводов и в промышленной зоне населенных пунктов, а также в их незастроенной части, если это не противоречит схемам размещения объектов капитального строительства, предусмотренным генеральным планом населенного пункта, следует применять трубы ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0.

1. Одна сторона медали - требование норматива вроде как только по трубам и если в паспорте (сертификате) на такую муфту SDR11 указано для газа 1,2 МПа, то есть на требуемое давление - то почему не использовать?
2. Действительно, пошустрив в интернете увидел, что такие муфты SDR11 по воде выдерживают 1,6 МПа, по газу 1,0 МПа. Потому рекомендую обратиться к крупным поставщикам фитингов (например группа "Полипластик), возможно на заказ получится сделать.
3. На форум периодически заглядывает очень уважаемый и грамотный специалист с ником "Старушка", которая работает в этой сфере. . Попробуйте ей написать в личку.


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 01.08.2018, 14:13
 
 
zorik2Дата: Среда, 01.08.2018, 15:34 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подумайте над этом предложении.

Следует учитывать, что принятая в проекте величина максимального рабочего давления в газопроводе может быть меньше максимальной
величины давления, установленной для этой категории газопровода, но при этом защитные и предохранительные устройства в газорегуляторном
пункте должны быть настроены так, чтобы на выходе из него величина проектного максимального рабочего давления не превышала допустимых
пределов. В данном случае, для межпоселковых газопроводов из ПЭ 100 SDR 11, выходное давление из газорегуляторного пункта не должно
превышать 1,0 МПа.
В некоторых случаях пропускная способность труб с SDR 9 и SDR 11 может оказаться одинаковой (за счет увеличения проходного сечения трубы),
несмотря на то, что давление в газопроводе снижено с 1,2 МПа до 1,0 МПа. Преимущество газопроводов с SDR 11 и давлением 1,0 МПа состоит в том,
что для них можно использовать все разнообразие зарубежных деталей и технологий врезки без снижения давления в трубопроводе.


Взято https://m.gazovik-gas.ru/f/catalogue/pdf/2_0082_0169.pdf


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 01.08.2018, 15:35
 


Ritasv81Дата: Среда, 01.08.2018, 16:05 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ухта
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня по ТУ звучит так:
Давление газа в точке подключение:
фактическое (расчетное)-не менее 0,6МПа
максимальное: 1,2 МПа
промышленная зона населенного пункта
 
 
gasparДата: Среда, 01.08.2018, 16:15 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ritasv81 ()
У меня по ТУ звучит так:
Уважаемый zorik2 хорошую идею подкинул. Обсудите это с ГРО, может внесёте изменения в ТУ и письменно подтвердит ГРО, 
Только боюсь, если вся сеть газораспределения в Ухте или где вы проектируете заточена  на 1,2 МПа, то снизить давление  или установить предельное давление на выходе из ГРС города на 1,0 МПа одним только волевым  решением ГРО ради одного потребителя не получится, так как потребуется пересчёт всей схемы газоснабжения населённого пункта, или муниципального образования. Может тогда проще применить следующий типоразмер трубы - 90? Для них есть муфты такого диаметра?
 
 
Ritasv81Дата: Среда, 01.08.2018, 16:56 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ухта
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, SDR9 нашла от 200 трубы, на 90 трубу попадались sdr 7.4. Написала Старушке и на почту Полипластик, подожду что ответят
 


Ritasv81Дата: Среда, 01.08.2018, 17:09 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ухта
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
вот еще таблица 1 ГОСТ 55473-2013
по ней тоже выходит труба sdr 9, 11 нельзя
Прикрепления: 5974580.jpg (163.1 Kb)
 
 
zorik2Дата: Среда, 01.08.2018, 17:19 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ritasv81 ()
вот еще таблица 1 ГОСТ 55473-2013по ней тоже выходит труба sdr 9, 11 нельзя
Вот и решение уменьшить давление до 1.0М Па. установив шкаф со стабилизатором давления.
Нужно просчитать варианты, что дешевле проложить газопровод диаметром 90мм, как предлагает уважаемый gaspar или установить шкаф.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 01.08.2018, 17:25
 
 
gasparДата: Среда, 01.08.2018, 18:18 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ritasv81 ()
Проектирую небольшую трассу гсн 1,2 Мпа Д63 мм до ГРПШ.
А длина и расход какая? Если до 200 метров, то может и не стоит замарачиваться, и просто увеличить типоразмер трубы? Или ещё решение - поставить понижащий пункт в вблизи точки врезки и пойти дальше  уже средним или низким давлением?
 


Ritasv81Дата: Среда, 01.08.2018, 19:22 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ухта
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расход 400, длина высокого Р 60 метров, далее ГРПШ и 300 м низкого, ну если что увеличу типоразмер. 
Хотя как то же их  соединяют, раз выпускают такие трубы, подожду еще вдруг ответит производитель или форумчанка, выложу сюда
 
 
gasparДата: Среда, 01.08.2018, 19:25 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ritasv81 ()
еще вдруг ответит производитель или форумчанка, выложу сюда
Было бы здорово. Вдруг придётся кому столкнуться с такой проблэмой.
 
 
СтарушкаДата: Четверг, 02.08.2018, 19:11 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 667
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Действительно при давлении газа больше 1,0 МПа необходимо использовать трубы с SDR9, а вот что касается фитингов с ЗН, то там допускается применять фитинги с SDR7,4. (Ведь 7,4 меньше, чем 9) фитинги с SDR большим, чем 9 применять нельзя.
За рубежом производятся финиги с ЗН с SDR9 и SDR7,4 и они успешно продаются в России со всеми требуемыми документами. .
Вот,что мне ответили коллеги:
Нет, они ошибаются
у Fr SDR7,4 c 90-355мм, SDR9 400-630мм
EUROSTANDARD 20-140ммAGRU 20-280ммPlasson 50-315мм
Если по каким-то причинам ПОЛИПЛАСТИК не сможет их вам продать, то обратитесь непосредственно в представительства этих фирм.

Что касается описанной ситуации, то скорее всего точка подключения находится где-то на  участке газопровода давлением до 1,2 МПа., а для того, чтобы применить трубы и фитинги с SDR11 нужно чтобы была защита от превышения давления свыше 1,0 МПа, которая устанавливается в ПРГ.
 


Ritasv81Дата: Пятница, 03.08.2018, 03:21 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ухта
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо огромное всем  smile
 
 
PersonДата: Понедельник, 07.10.2019, 15:24 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: ЮФО
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Старушка, здравствуйте! Подскажите, можно ли сегодня применять полиэтиленовые трубы (в городской черте) для газопроводов высокого давления до 1,2 МПа? В СП 62.13330.2011 нет ни разрешения ни заперта. Есть только ГОСТ 55473-2019, но он добровольного применения, его то отменяют, то опять вводят...
 
 
gasparДата: Понедельник, 07.10.2019, 17:13 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Person ()
Подскажите, можно ли сегодня применять полиэтиленовые трубы (в городской черте) для газопроводов высокого давления до 1,2 МПа?

Дополню вопрос - и где взять муфты с ЗН для соединения таких трубопроводов (в каталогах только до 1,0 МПа)
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » газопровод sdr 9, соединения (соединения стыков sdr 9 (1,2 Мпа) Д63)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz