СтарушкаДата: Понедельник, 07.10.2019, 23:24 | Сообщение # 16
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 601
Репутация: 124
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Offline
Пункт 5.2.4 СП 62.13330.2011 как был обязательным, так и остался ( ПП №1521). Полиэтиленовые газопроводы давлением свыше 0,6 Мпа можно строить а промзоне и в незастроенной части населенного пункта, согласно генплану.
Муфты с ЗН SDR9  или  SDR 7,4 есть, но в каталогах их не указывают, т.к. это продукция не массового спроса. Обратитесь непосредственно в фирмы, которые торгуют деталями с ЗН. Например, в ПОЛИПЛАСТИК.
 
gasparДата: Вторник, 08.10.2019, 08:23 | Сообщение # 17
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2761
Репутация: 177
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Person ()
Есть только ГОСТ 55473-2019


Ёпаньки-опаньки, а я и не знал что уже ГОСТ от 2019. Вроде только только  был в редакции 2013 года. Посмотрел в техэксперте - его собрат ГОСТ 55474 - 2013 ещё числится  действующим. Такой вакханалии с нормативами не ожидал. Раз пошла такая тема, а почему бы ежегодно не пересматривать стандарты, осваивая выделяемые на их переработку деньги? Да зачем ежегодно - даёшь стране новый норматив раз в месяц - и  наступит светлое будущее.  Куда катимся...
Кстати посмотрел итоги голосования в теме с  опросом по единому нормативу - комментарии излишни.


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 08.10.2019, 08:24
 
PersonДата: Вторник, 08.10.2019, 13:10 | Сообщение # 18
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: ЮФО
Замечания: 0%
Статус: Offline
Старушка, не могу уловить, в п. 5.2.4 в каком абзаце? Там как-то неоднозначно написано. Раньше было написано довольно  конкретно в СНиПе и ПБ.

Добавлено (08.10.2019, 13:12)
---------------------------------------------
gaspar, здравствуйте! А Вы применяете полиэтиленовые трубы в поселении при 1,2 МПа?

 
zorik2Дата: Вторник, 08.10.2019, 13:20 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3483
Репутация: 313
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Person ()
Вы применяете полиэтиленовые трубы в поселении при 1,2 МПа?

В поселениях согласно ГОСТ Р 55473-2019 табл.1 В полиэтиленовых газопроводах давление ограничено до величины 1,0 МПа.
 
СтарушкаДата: Вторник, 08.10.2019, 18:44 | Сообщение # 20
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 601
Репутация: 124
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Offline
СП 62.13330.2011, п 5.2.4

......При прокладкегазопроводов давлением свыше 0,6 до 1,2
МПа включительно для межпоселковых
газопроводов и в промышленной зоненаселенных пунктов, а также в их
незастроенной части, если это не
противоречит схемам размещения объектов
капитального строительства, предусмотренным
генеральным планом населенного пункта
,следует применять трубы ПЭ 100 с
коэффициентом запаса прочности не менее
2,0.
Глубина прокладкигазопроводов должна быть не менее 1,0 м......p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-size: 11pt; }p.ctl { font-size: 11pt; }
ГОСТ Р 55473-2019, таблица 1  ясно указано "9", а в в скобках "11" и сноска дана для величины в скобках, т.е. при SDR11 давление в газопроводе не должно превышать 1,0 МПа. А при SDR9 - оно может быть равно1,2 МПа.
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » газопровод sdr 9, соединения (соединения стыков sdr 9 (1,2 Мпа) Д63)