Если расход газа превышает 500 м3/час, то Заявитель может мероприятия по тех присоединению выполнять собственными силами (какой то пункт постановления ...типа 112 чтоли)...мне кажется 2х2,0 МВт это около 500 м3/час...ГРО выполнит только мероприятия по врезке и мониторингу...мы так делали при расоде 770 м3/ч и сократили сумму до 22 000 рублей.
P/S/ Идея 100% рабочая (1% дельты выгоды можете скинуть на карту как спасибо)
ПП 1314.....п112. В случае если мероприятия по подключению за границами участка заявителя (либо их часть) осуществляются заявителем, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которого составляет 500 куб. метров и более и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которого составляет более 0,6 МПа (за исключением мероприятий, связанных с расширением пропускной способности существующей сети газораспределения), в договоре о подключении указываются мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Объекты капитального строительства, построенные заявителем за границами своего участка, оформляются в его собственность, и по ним заявитель несет эксплуатационную ответственность.....Добавлено (13.08.2018, 14:43)
---------------------------------------------
Измените расчет расхода газа...до 505 м3/час и переподайте заявку