Пятница, 29.03.2024, 15:49
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » расчет стенки футляра при бурошнековом бурение
расчет стенки футляра при бурошнековом бурение
vasilek205Дата: Понедельник, 30.07.2018, 17:17 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Прокладываем ПЭ газопровод 225х20,5 в стальном футляре 426х8,0 методом бурошнекое бурение. Мосгосэкпертиза потребовала подтвердить толщину стенки расчетом, что при продавлении ее достаточна. Показала таблицу из СП 42-103-2003 п.5.12. Сказали, что это рекомендуемые значение. Кто-нибудь делал такой расчет??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!)))
 
 
gasparДата: Понедельник, 30.07.2018, 21:21 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата vasilek205 ()
Прокладываем ПЭ газопровод 225х20,5 в стальном футляре 426х8,0
Не оно?
http://proekt-gaz.ru/_fr/5/bestransheinaya.pdf

А почему выбран бурошнековый способом бурения и стальной футляр, а не наклонно-направленное бурение и  полиэтиленовый футляр? Уйдёте от необходимости активной электрохимзащиты футляра, упростите задачу, расчёты все есть.
 
 
vasilek205Дата: Вторник, 31.07.2018, 10:21 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ПЕРЕСЕКАЕМ КАНАЛ ТЕПЛОСЕТИ, ПОЭТОМУ СТАЛЬ
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » расчет стенки футляра при бурошнековом бурение
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz