Олег23Дата: Понедельник, 02.04.2018, 12:30 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день.
Где-то здесь уже видел подобную тему, но не могу найти сейчас.
Нужно ли согласовывать проект газоснабжения с местным филиалом газпрома, выдавшим технические условия? И если да, то на каком основании?
 
 
gasparДата: Понедельник, 02.04.2018, 13:30 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Олег23 ()
Нужно ли согласовывать проект газоснабжения с местным филиалом газпрома, выдавшим технические условия
1. Проект на что? Что подключаете?
2. В ТУ есть запись, что "проект согласовать с филиалом..."? ТУ получили с договором без претензий? Тогда нужно.
 
 
Олег23Дата: Понедельник, 02.04.2018, 14:44 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, проект, например, на газопровод низкого давления на 3-4 дома, т.е. заказчик - частное лицо. 
Вопрос в том, что на каком основании в ТУ есть этот пункт про согласование - есть ли где-то в СП, Кодексах или чем-то подобном указание на то, что проект должен согласовываться с ГРО?
 


gasparДата: Понедельник, 02.04.2018, 15:41 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В соответствии с пунктом  6.1.4 национального стандарта ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие
требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» проектная документация на строительство объекта газификации должна быть согласована с ГРО и газоснабжающей организацией в части ее соответствия выданным техническим условиям.


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 02.04.2018, 15:42
 
 
Dima75Дата: Понедельник, 02.04.2018, 15:51 | Сообщение # 5
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
пунктом  6.1.4 национального стандарта ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общиетребования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» проектная документация на строительство объекта газификации должна быть согласована с ГРО и газоснабжающей организацией в части ее соответствия выданным техническим условиям.
Все таки пришли к необходимости этого? biggrin
 
 
gasparДата: Понедельник, 02.04.2018, 15:52 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
Все таки пришли к необходимости этого?
А чего смешного?
 


Олег23Дата: Понедельник, 02.04.2018, 15:57 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, спасибо большое!
 
 
Dima75Дата: Понедельник, 02.04.2018, 18:14 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да просто, в какой-то теме народ очень сильно настаивал на отсутствии необходимости согласовывать проектные решения с ГРО...
Я , как обычно, был в оппозиции.... biggrin За шо и был проклят... biggrin 
Требование по согласованию (регистрации) иногда ГРО прописывают в ТУ (как и было отмечено)

Добавлено (02.04.2018, 18:14)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
А чего смешного?
 
 
gasparДата: Понедельник, 02.04.2018, 18:43 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
Да просто, в какой-то теме народ очень сильно настаивал на отсутствии необходимости согласовывать проектные решения с ГРО...

Была тема. Не спорю. И моё мнение солидарно  с теми кто считает, что согласовать проект не обязательно, так как требование ГОСТа не закреплено законодательно. Вместо оперативного согласования по точке подключения проектировщики часто получают йухню в виде перечня замечаний, которые не относятся к компетенции ГРО. Но, во первых, аскеру я ответил "как есть", на запрос где записано, во вторых - исходя из квалификации отдельной бумагомарательной  биомассы проектировщиков***- направить проект на согласование лишним для них не будет.

*** - под бумагомарательной биомассой проектировщиков я подразумеваю человекообразных существ, наученных тупо чертить план, профиль и линию газопровода и которые не хотят совершенствовать себя даже минимально.  Такие существа на запрос заказчика или подрядчика в ответ либо прикрываются спиной ГИПа, так как элементарно не в состоянии пояснить что начертили или издают нечленораздельное мычание на вопрос "как сделать то что вы начертили?".
К любым местным и иным форумчанам, включая топикстартера, это не относится, потому если человек зашёл на форум, то для меня это уже показатель как минимум  его желания разобраться и понять.


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 02.04.2018, 18:50
 


Олег23Дата: Среда, 04.04.2018, 09:49 | Сообщение # 10
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нас вообще попросил узнать, на каком основании надо согласовывать проекты один знакомый начальник ПТО из местного ГРО. После долгих лет согласований, решили таки выяснить, а на каком основании они вообще это делают?:)
 
 
ScaevolaДата: Среда, 31.10.2018, 18:53 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, а есть какие либо основания заставить ГРО согласовать проект в части выданных ТУ (реконструкция сети газопотребления жилого дома)?
- в самих ТУ такое требование не указано
- в правилах подключения 1314 так же не указана необходимость согласования
- ГОСТ Р 54961-2012 рекомендуемый (единственное если есть у кого информация подпадает ли филиал ПАО газораспределения под п. 8.3 ГОСТ Р 1.0-2012 ?)

Проект передан на согласование с сопроводительным письмом, но под ФЗ-59 об обращениях газпром не подпадает, соответственно даже ответа от них нет. Проект просто лежит у них.
Заказчик хочет печать газпрома на проект, газпром в устной форме отказывается согласовывать. 
Итогом хотелось бы иметь либо согласованный проект, либо письменный ответ газпрома от том, что необходимость согласования отсутствует.
 
 
gasparДата: Пятница, 02.11.2018, 10:46 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Scaevola ()
в самих ТУ такое требование не указано
Вот вам и ответ.
 


DugarikДата: Понедельник, 04.03.2019, 13:36 | Сообщение # 13
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Омск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем мотивировать отказ согласования трассы газопровода с РЭС? Пересекаем ВЛ-10кВ (даже не 110 кВ), так там такие умники завелись, теперь дают ТУ на пересечение с целым списком мероприятий, из основного: устройство постоянного переезда через газопровод для тяж. техники, футляр на все охранную зону ЛЭП, опознавательные знаки, разработка ППР на пересечение. Газопровод не магистральный, выс. давл. 2 кат., причем ладно бы была ЛЭП-220 кВ!
 
 
barkДата: Понедельник, 04.03.2019, 19:37 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"Кто первый встал, того и тапки". Пока нет газопровода, преимущество у владельца существующих сетей. как  только появляется чужая сеть со своей охранной зоной, то появляется конфликт интересов.
Цитата Dugarik ()
устройство постоянного переезда через газопровод для тяж. техники, футляр на все охранную зону ЛЭП, опознавательные знаки


это слишком обременительно (затратно)?
Цитата Dugarik ()
разработка ППР на пересечение

это само собой разумеющееся - выполнять СМР по ППР, а не по наитию или настроению smile
 
 
DugarikДата: Среда, 06.03.2019, 10:35 | Сообщение # 15
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Омск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
это слишком обременительно (затратно)?


Ну конечно затратно, футляр д315 почти 30 м и их 4 шт. на 1,5 км трассы, плюс переезды - дорожные плиты с подушкой и т.д. При всем при этом вообще не понятно, как может повлиять ВЛ на подземный полиэтиленовый газопровод?
 