plehanДата: Четверг, 21.12.2017, 23:31 | Сообщение # 31
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 230686tigr ()
Срок эксплуатации печи тогда скажите мне!
- наверное не печи ,а горелочного устройства ( горелки ) ,вот основные причины отключения -77. В случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, в том числе получения такой информации в ходе выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, исполнитель обязан незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика. О наличии указанной угрозы свидетельствуют следующие факторы:а) отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;б) отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования;в) неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности;г) использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;д) пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту внутридомовым или внутриквартирным газовым оборудованием;е) несанкционированное подключение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования к газораспределительной сети.

Добавлено (21.12.2017, 23:31)
---------------------------------------------

Цитата 230686tigr ()
Срок эксплуатации печи тогда скажите мне!речь идёт о том дать заказчику обоснованный ответ что необходимо убрать печь из жилой комнаты
к стати а вы не можете сделать такое заключение !
 
 
230686tigrДата: Пятница, 22.12.2017, 07:59 | Сообщение # 32
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
plehan, У него стоит УГОП-П-16 горелка которую можно устанавливать
 
 
zorik2Дата: Пятница, 22.12.2017, 09:28 | Сообщение # 33
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всё имеет свои сроки эксплуатации. И если есть акты, своевременных проверок, всего что указал в своем сообщении 31 ув.plehan, то пусть все и работает. Лучшее, враг хорошего. Хотя можно разъяснить жильцам, что изменение системы отопления с установкой индивидуального котла, конечно потребует затрат, но зато уменьшить сумму платежей за газ и улучшить комфорт проживания. А если сделать не по предписанию, а во время, то это сэкономить и деньги и время и здоровье. И все таки, ГРО, совместно с пож. надзором, надо уведомить жителей о переходе с газового печного отопления, на современное в течении какого то временного периода. http://29.mchs.gov.ru/document/2523045
В качестве поднятия уровня безопасности можно установить в помещениях где стоять отопительные печи комбинированные сигнализаторы газа на оксид  углерода и метан, с выводом сигнала на электромагнитный клапан, например Кенарь GD100-CN.


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 22.12.2017, 11:58
 


230686tigrДата: Вторник, 06.02.2018, 21:41 | Сообщение # 34
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте!Уважаемые коллеги хотел бы задать вопрос: как Вы называете проекты на жилой дом в случае переноса газового оборудования из одного помещения в другое???
 
 
zorik2Дата: Вторник, 06.02.2018, 22:54 | Сообщение # 35
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Реконструкция жилья -
 
 
plehanДата: Вторник, 06.02.2018, 23:07 | Сообщение # 36
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Из определения суда: "В соответствии с п.п. 13 и 14 Градостроительного кодекса РФ реконструкцией является изменение параметров объектов капитального строительства, их частей и качества инженерно-технического обеспечения.


14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Вот как это звучит в оригинале . ни коем образом не касается инженерных сетей .
Данная цитата - подтягивание судом того, что  ему хотелось добиться .
230686tigr - для переноса газового оборудования в ИЖС , проект не требуется .
Данные работы осуществляет  организация по договору ТО ВДГО за денежные знаки  и составляется акт на данный вид работ . 
У нас псевдо ГРО хотят до 50 т.
 


230686tigrДата: Вторник, 06.02.2018, 23:20 | Сообщение # 37
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас в ГРО называют проекты "переустройство сети газопотребления"

Добавлено (06.02.2018, 23:20)
---------------------------------------------
Я думаю это не правильно!а как же без проекта делать монтаж тогда!ведь исполнительную документацию нужно делать!

 
 
plehanДата: Вторник, 06.02.2018, 23:24 | Сообщение # 38
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 230686tigr ()
У нас в ГРО называют проекты "переустройство сети газопотребления"
Для ИЖС можно хоть как обозвать , хоть реконструкция -все равно без последствий .

Добавлено (06.02.2018, 23:24)
---------------------------------------------

Цитата 230686tigr ()
Я думаю это не правильно!а как же без проекта делать монтаж тогда!ведь исполнительную документацию нужно делать!
Для того чтобы сделать перенос достаточно применить СП из ПП№1521 минимальный перечень по ФЗ№384 ,паспорта  на оборудование .
Никакой исполнительной не предусмотрено . 
А ГРО уведомляется при изменении схемы газоснабжения в границах земельного участка . И то за не уведомление ответственность не предусмотрена .
 
 
230686tigrДата: Вторник, 06.02.2018, 23:26 | Сообщение # 39
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здесь вопрос стоит если мы назовём как реконструкция тогда мы должны соблюдать к существующим объектам новые правила!допустим в двух квартирном доме установить электромагнитный клапан с сигнализатором по оксиду и метану!хотя мы переносим допустим плиту из одной комнаты в другую!если мы назовём переустройство тогда мы вообще при переносе можем и проект не делать!так как правильно назвать не понимаю!
 


plehanДата: Вторник, 06.02.2018, 23:30 | Сообщение # 40
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 230686tigr ()
допустим в двух квартирном доме
Если это МКД это переустройство и регулирует это ЖК ст.26 . ГРО в таком случае вообще отношение к процедуре замены ,согласования и все остального не имеет и идет лесом . До тех пор пока не предполагается увеличение мощности свыше сущ. ТУ .
Цитата 230686tigr ()
Здесь вопрос стоит если мы назовём как реконструкция тогда мы должны соблюдать к существующим объектам новые правила
Какие ?
 
 
230686tigrДата: Вторник, 06.02.2018, 23:35 | Сообщение # 41
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн

7.4.3 Проектная документация должна разрабатываться при выполнении следующих видов работ:

- установка дополнительного бытового газоиспользующего оборудования или замена существующего с увеличением его единичной тепловой мощности;

- установка приборов учета газа в многоквартирном доме;

- установка устройств индивидуального (поквартирного) газового отопления жилого помещения в многоквартирном доме;

- перевод сетей газопотребления с газоснабжения СУГ на газоснабжение природным газом или с газоснабжения природным газом на газоснабжение СУГ.

Проектная документация должна разрабатываться в соответствии с [1], [3], [7], [12] - [14] и согласовываться с газоснабжающими организациями в части организации учета природного газа.
 
 
plehanДата: Вторник, 06.02.2018, 23:41 | Сообщение # 42
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 230686tigr ()
7.4.3 Проектная документация должна разрабатываться при выполнении следующих видов работ:
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
Цитата 230686tigr ()
Проектная документация должна разрабатываться в соответствии с [1], [3], [7], [12] - [14] и согласовываться с газоснабжающими организациями в части организации учета природного газа.
-16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
2. Федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не могут противоречить настоящему Кодексу.3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не могут противоречить настоящему Кодексу.
Этот ГОСТ добровольный ,не исполнение добровольных стандартов не является нарушением .
А где указано в этом ГОСТе о переносе оборудования ?
 


230686tigrДата: Вторник, 06.02.2018, 23:44 | Сообщение # 43
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А 3 пункт откуда взяли?
 
 
plehanДата: Вторник, 06.02.2018, 23:46 | Сообщение # 44
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ФЗ№190 ГК.РФ
 
 
230686tigrДата: Среда, 07.02.2018, 17:40 | Сообщение # 45
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А где можно посмотреть какой объем помещения необходим для установки газоиспользующего оборудования в ж/домах???
 