tanya72Дата: Понедельник, 25.09.2017, 10:26 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, Всем! Может кто подскажет с таким сложным для меня вопросом? Нужно проложить по набережной(причалы) газопровод среднего давления в бетонном канале, для производственных нужд. Скажите какими нормами (СН, СНиП, ГОСТ) пользоваться в этом случае? И есть ли они для такого случая или нужно разрабатывать СТУ?
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 25.09.2017, 12:18 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://www.gosthelp.ru/text/RD313010193Rukovodstvopot.html
Приложение 12 Раздел 7 Покрытие территории и инженерные сети.
Там нет про газопроводы, но и норм в настоящее время нет. Вот есть наброски нормативов http://archiv.nop.ru/upload/iblock/def/%D0%A1%D0%9F%2005.pdf
Цитата tanya72 ()
Нужно проложить по набережной(причалы) газопровод среднего давления в бетонном канале, для производственных нужд.
А кто это придумал прокладывать в канале?
 
 
ЛСП2Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:44 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 353
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если для производственных нужд, то это технологический трубопровод. Уважаемый zorik2 не зря акцентировал внимание на канале: категорию Б запрещено прокладывать в каналах, кроме мест ввода трубы в цех. При этом канал нужно полностью засыпать песком, чтобы вслучае аварии не допустить большого скопления газа в нем. Нужно проверить попадает ли Ваш случай под действие http://www.gosnadzor.ru/industr....067.pdf  и т.д.
 


tanya72Дата: Среда, 27.09.2017, 10:28 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, всё просмотрю. Просто к этому газопроводу должны подключаться рукава, которые протягиваются на судно для дальнейших там работ. В этом то вся фишка. У них это уже построено на одном из участков и сдано в эксплуатацию, но это было давно и там газопровод идет по причалу в железном канале с арматурой для подключения. Но это видно давнишний проект, а как поступить сейчас не понятно.
 
 
zorik2Дата: Среда, 27.09.2017, 10:59 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3556-1#28952
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3611-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4625-1


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.09.2017, 11:03
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Газоснабжение набережной (причалов) (Среднее давление для тех. работ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz