Четверг, 28.03.2024, 22:29
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » ГРПШ для частного жилого дома
ГРПШ для частного жилого дома
Egor_BДата: Среда, 23.08.2017, 12:08 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Бодрый день, форумчане!
По техническим условиям источником газоснабжения является газопровод среднего давления. Рмин=0,005МПа, Рмакс=0,01МПа.
Расход газа на жилой дом с учетом коэффициента одновременности 9,3 м3/час
Необходимо ГРПШ.
Но есть проблема: для регуляторов давления газа, которые попадались, прописано Рмин входное=0,01МПа на мой расход газа.
Решение мне видится одно: два ГРПШ
Это так?
 
 
gasparДата: Среда, 23.08.2017, 12:20 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Зачем 2? Я бы обратился в эксплуатационную службу и узнал фактическое давление в режимах "зима/лето" в системе. А потом обратился бы на изменение ТУ, Большие сомнения, что 0,005 МПа будут держать  в системе. ОООчень большие сомнения.
 
 
Egor_BДата: Среда, 23.08.2017, 12:48 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Зачем 2? Я бы обратился в эксплуатационную службу и узнал фактическое давление в режимах "зима/лето" в системе. А потом обратился бы на изменение ТУ, Большие сомнения, что 0,005 МПа будут держать в системе. ОООчень большие сомнения.
2 грпш из-за того, что единственный регулятор, который встретился, ERG-M 1015 работает с Рмин входным=0,005МПа и выдаёт 5 м3/час.
Про фактические давления пока информации нет ))
 


gasparДата: Среда, 23.08.2017, 12:58 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
То что вы предлагаете технически абсурдно. Вы ещё 10 регуляторов поставьте. band  Но эта абсурдность - не по вашей вине. Обратитесь в эксплуатационную службу - самое разумное решение.  Не знаю как в разных регионах, но у нас в сетях среднего давления менее 0,1 МПа никогда не держат. Тот кто выписал вам ТУ видимо не владеет ситуацией и никогда не работал в эксплуатационной службе.

Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 23.08.2017, 13:00
 
 
Egor_BДата: Среда, 23.08.2017, 13:03 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
но у нас в сетях среднего давления менее 0,1 МПа никогда не держат.
А что, если в действительности давление как в ТУ ?
 
 
gasparДата: Среда, 23.08.2017, 13:37 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Теоретически возможно.  По факту - в городских сетях  нет. А если оно скакнёт ниже 0,005 МПа?
 


zorik2Дата: Среда, 23.08.2017, 14:06 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Теоретически возможно.  По факту - в городских сетях  нет. А если оно скакнёт ниже 0,005 МПа?
Это точно! Пусть расскажут, как у них регуляторы на такой сети работают? А то мы тут головы свернем или рассудком двинемся, ведь регуляторы на сети должны все закрыться автоматом при таком понижении давления на входе.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.08.2017, 17:38
 
 
Egor_BДата: Четверг, 24.08.2017, 16:13 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Это точно! Пусть расскажут, как у них регуляторы на такой сети работают? А то мы тут головы свернем или рассудком двинемся, ведь регуляторы на сети должны все закрыться автоматом при таком понижении давления на входе.
В ТУ указан верный диапазон давления. Информация от главного инженера филиала, выдавшего ТУ.
В этом населённом пункте для снижения давления применяют одноступенчатый регулятор - стабилизатор А6. Размещают его на фасаде жилого дома вместе со счётчиком газа.

Технические характеристики А6:
Пропускная способность — 6–10 м3/ч.
Диапазон входного давления — 2,6–50 кПа.
Диапазон выходного давления — 2–40 кПа.
Стандартный диапазон входного давления — до 20 кПа.
Стандартное выходное давление — 2 кПа.

Информация от того же главного инженера))

Т.е. этот регулятор-стабилизатор А6 применяют вместо оговоренных п 6.1 СП 62.13330.2011 ПРГ ? Хрень какая-то ((

Добавлено (24.08.2017, 16:13)
---------------------------------------------
Мой ГИП говорит делать так же.

 
 
zorik2Дата: Четверг, 24.08.2017, 16:59 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, по характеристики этот домовой регулятор возможно сработает, но как? Должна соблюдаться классика среднее давление входит в домовой регулятор низкое выходит.  Если 5 кПа на входе, а на выходе 3 кПа то вряд ли  это позволит пропустить свой максимальный расход по паспорту 10м3 /ч. Желательно задать вопрос производителю регулятора http://fargaz.com/stabili....a6.html
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » ГРПШ для частного жилого дома