Цитата zorik2 (

)
Это точно! Пусть расскажут, как у них регуляторы на такой сети работают? А то мы тут головы свернем или рассудком двинемся, ведь регуляторы на сети должны все закрыться автоматом при таком понижении давления на входе.
В ТУ указан верный диапазон давления. Информация от главного инженера филиала, выдавшего ТУ.
В этом населённом пункте для снижения давления применяют одноступенчатый регулятор - стабилизатор А6. Размещают его на фасаде жилого дома вместе со счётчиком газа.
Технические характеристики А6:
Пропускная способность — 6–10 м3/ч.
Диапазон входного давления — 2,6–50 кПа.
Диапазон выходного давления — 2–40 кПа.
Стандартный диапазон входного давления — до 20 кПа.
Стандартное выходное давление — 2 кПа.
Информация от того же главного инженера))
Т.е. этот регулятор-стабилизатор А6 применяют вместо оговоренных п 6.1 СП 62.13330.2011 ПРГ ? Хрень какая-то ((Добавлено (24.08.2017, 16:13)
---------------------------------------------
Мой ГИП говорит делать так же.