Имеется река, несудоходная, замерзающая(течет слева направо см. вложение). Ее надо пересечь газопроводом Г2 ПЭ 225мм (ГНБ), рядом с трехпролетным мостом.
Изходя из СП 62 п.5.4 табл. 4, газопровод слева от моста должен проходить на расстоянии min 75,0 м, если я все правильно понял?
Т.ж. дайте советы по проектированию, литературу по расчету данного перехода, в общем принимается любая помощь! Может кто знает что значит надпись "2ИЛ" на топографии, рядом с названием реки?
Прикрепления: _3.pdf(509Kb)


Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 06.06.2017, 09:16
 
defuserДата: Вторник, 06.06.2017, 15:21 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Offline
По-моему, в сп 42-101 много информации было, в т.ч. расчеты для ннб в приложениях
 
zorik2Дата: Вторник, 06.06.2017, 16:06 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2997
Репутация: 251
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата macferson555 ()
Имеется река, несудоходная, замерзающая(течет слева направо см. вложение)
Там что, мост многопролетный?
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4011-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1324-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4742-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4380-1
http://www.know-house.ru/gost/ns/22_STO_NOSTROI_2.27.17-2011.pdf
Цитата macferson555 ()
Может кто знает что значит надпись "2ИЛ" на топографии, рядом с названием реки?
Могу только предположить, что указана глубина(так как с двух сторон моста)  и илистое дно.


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.06.2017, 16:07
 
macferson555Дата: Вторник, 06.06.2017, 16:56 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 380
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата zorik2 ()
Там что, мост многопролетный?
Да. Извините, что создал новую тему, голова не работает сегодня.
Уважаемый zorik2, спасибо за потраченное время!
 
zorik2Дата: Вторник, 06.06.2017, 17:01 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2997
Репутация: 251
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата macferson555 ()
Извините, что создал новую тему, голова не работает сегодня.
Я не это имел ввиду, я хотел что бы Вы почитали, где уже обсуждался этот вопрос. Кроме этого хорошее подспорье для расчета ГНБ Ностроя (последняя ссылка).
Вот еще ссылки:
http://docs.cntd.ru/document/493647394
http://tgsproekt.ru/nnb.html
http://www.proektant.org/index.php?topic=28594.0
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/218557
https://sites.google.com/site/rascetgnb/
http://www.studfiles.ru/preview/5656684/page:16/


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.06.2017, 17:22
 
ЛСП2Дата: Среда, 07.06.2017, 09:08 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 243
Репутация: 11
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Offline
Про отметки на планах http://www.electromontaj-proekt.ru/data....nov.pdf про 2 метра и илистое дно п. №238 пп.3)

Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 07.06.2017, 09:14
 
macferson555Дата: Четверг, 08.06.2017, 10:55 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 380
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Offline
Еще у меня пересечение 2-ух ж/д, а из пунка 5.5.3, убрали предложение
"При прокладке межпоселковых газопроводов в стесненныхусловиях и газопроводов на территории поселений разрешается уменьшение этого
расстояния до 10 м при условии установки на одном конце футляра вытяжной свечи
с устройством для отбора проб, выведенной на расстояние не менее 50 м от
подошвы насыпи, выемки земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых
отметках)."
Еще гемора добавило изм. №2)).

Еще вопрос, есть ли смысл проходить реку в футляре? или лучше пройти ПЭ газопроводом с защитным покрытием SDR 11 ПЭ 100 RC Д160мм.


Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 08.06.2017, 12:57
 
zorik2Дата: Четверг, 08.06.2017, 13:57 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2997
Репутация: 251
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата macferson555 ()
Еще вопрос, есть ли смысл проходить реку в футляре? или лучше пройти ПЭ газопроводом с защитным покрытием SDR 11 ПЭ 100 RC Д160мм.
В первом сообщении труба 225 мм, а сейчас 160 мм. К концу обсуждения до 63 дойдем?
 
macferson555Дата: Четверг, 08.06.2017, 14:25 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 380
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата zorik2 ()
В первом сообщении труба 225 мм, а сейчас 160 мм. К концу обсуждения до 63 дойдем?
225 мм, примерно прикинул без гидравлики(посчитал 160 мм хватает вполне), но если переходить в футляре то футляр будет мин. 225 мм biggrin .
 
zorik2Дата: Четверг, 08.06.2017, 15:45 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2997
Репутация: 251
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата macferson555 ()
но если переходить в футляре то футляр
А где Вы вычитали что при пересечении водной преграды методом ГНБ надо футляр?
 
macferson555Дата: Четверг, 08.06.2017, 16:42 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 380
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата zorik2 ()
А где Вы вычитали что при пересечении водной преграды методом ГНБ надо футляр?


Как то лет 7-8 назад проектировали газопровод через реку в футляре(я тогда только начинал работать, к проекту отношения не имел) , и ГИП хочет проложить газопровод в футляре. А я ему нет такого норматива)), газопровод и так имеет положительную плавучесть, а тут еще и футляр, мин. 225 мм надо ложить. Да и на порядок дороже с футляром. Вопрос был к тому, что может есть какие ни будь особые условия при которых лучше положить газопровод в футляре! Спасибо большое за ссылки, изучаю!
 
zorik2Дата: Четверг, 08.06.2017, 17:15 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2997
Репутация: 251
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата macferson555 ()
что может есть какие ни будь особые условия при которых лучше положить газопровод в футляре!

СП 42-101-96 п.4.6 Было такое решение, но сейчас в нормах  такое осталось в СП 42-103-2003 п. 6.121-123. Думаю для 2017 года прокладка в футляре не актуальна, т.к. 2000 годах небыло защищенных полиэтиленовых труб.
Вот уже обсуждали   http://proekt-gaz.ru/forum/2-4488-1


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 08.06.2017, 17:26
 
gasparДата: Четверг, 08.06.2017, 18:10 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2215
Репутация: 125
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата macferson555 ()
ГИП хочет проложить газопровод в футляре
А смысл футляра? От чего он защитить должен?
 
СтарушкаДата: Пятница, 09.06.2017, 09:59 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 538
Репутация: 102
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Offline
Это "большое желание" производителей работ по ННБ (ГНБ), которые экономят на бентоните и при этом удорожают строительство настойчиво "пугая необходимостью прокладки футляра".
А на самом деле футляр не нужен.
 