Суббота, 23.09.2017, 06:57
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Пересечение газопроводом компрессорной установки
Пересечение газопроводом компрессорной установки
sorroka89Дата: Пятница, 17.03.2017, 11:24 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Offline
Добрый день! Помогите пожалуйста! На улице располагается компрессорная для холодильной камеры. Проектируемый надземный газопровод среднего давления предполагается провести рядом с ней. Какое расстояние нужно принимать?
 
zorik2Дата: Пятница, 17.03.2017, 12:25 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2974
Репутация: 248
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата sorroka89 ()
надземный газопровод среднего давления предполагается провести рядом с ней.
Рядом это как: над ней, по стене?
 
sorroka89Дата: Пятница, 17.03.2017, 12:30 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата sorroka89 ()
Рядом это как: над ней, по стене?
Она устанавливается рядом с существующим кирпичным забором, по которому предполагается провести газ.
 
zorik2Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:07 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2974
Репутация: 248
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата sorroka89 ()
рядом с существующим кирпичным забором
Компрессорная  или её фундамент касается забора? Вибрации от её работы или обслуживание компрессора может влиять на прокладку газопровода. Что перекачивает компрессор по классу опасности?
 
Evg-1984Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:15 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Offline
Если хладагент в компрессорной - фреон, то категория здания  - Д. Согласно СП 62.13330.2011* табл. Б1 п.2 Расстояние от надземных газопроводов до зданий производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д не нормируются. Обратите внимание на примечание п.1 данной таблицы.
 
sorroka89Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:27 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Offline
Хдадагент - фреон. Компрессоры серии АСН 4В-ZВ 30-3РН (R404А) уличного исполнения. Они будут находиться в металлическом коробе огражденный металлической решёткой.
 
zorik2Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:43 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2974
Репутация: 248
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата sorroka89 ()
Компрессоры серии АСН 4В-ZВ 30-3РН (R404А) уличного исполнения.
 Прокладываете на основании пром.проводки выдерживая, расстояния от трубопроводов с хладагентом, как для обслуживания параллельных трубопроводов в зависимости от диаметров.
Вот ссылка там есть таблица http://proekt-gaz.ru/forum/2-4791-1
Исключить влияние вибрации компрессора на газопровод, а газопровода на обслуживание компрессора.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 20.03.2017, 10:45
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Пересечение газопроводом компрессорной установки
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Код безопасности:

Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz