Котельные на последнем этаже здания
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 08:38 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приветствую, коллеги! Помогите, пожалуйста, всю голову изломал Имеется 4-х этажное административное здание, хозяин, как всегда без совета специалистов, на 4-м этаже в разных частях разместил котлы, провел отопление, воду и т.д. Пришел к нам за газом. И вот теперь ломаю голову, как это все газифицировать. Его желание - фасадный газопровод, и стояками подниматься к каждой котельной. В принципе технически это возможно, и счетчик общий где-то на врезке поставить. Смущает размещение котельных относительно выходов на улицу. Там явно больше 12 метров. Выход вижу в устройстве пожарных выходов из каждого помещения котельной, но заказчик не горит желанием устраивать лестничные марши и площадки снаружи. Может, кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями? План этажа прилагаю.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 09:23 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Много вопросов. 1 Мощность котлов. 2.Чем обусловлено такое размещение. 3. Планируется в помещении или внешний пункт системы автоматического контроля. 4. Все котлы отопительные или часть работает на Г.В.
|
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 09:46 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. В помещении с двумя котлами - по 45 кВт, остальные два - по 24 кВт. Все настенные с закрытой камерой. 2. Почему так разместили - одному заказчику известно, но не говорит 3. САКЗы в каждом помещении. 4. Котлы планирует на отопление и ГВС.
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 21.10.2016, 09:53 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Tadzhik-83 ( ) Имеется 4-х этажное административное здание, хозяин, как всегда без совета специалистов, на 4-м этаже в разных частях разместил котлы, провел отопление, воду и т.д. Пришел к нам за газом "Бяда" с такими Заказчиками... Котлы нужно перенести в обособленное помещение, удовлетворяющее требованиям к теплогенераторным. Предполагаю, что индивидуальное теплоснабжение только на последнем этаже. в связи с чем Заказчик их там и разместил. Котельным нужно непосредственно выход на улицу, а Заказчик против наружных лестниц. Поэтому возможны только теплогенераторные. Предполагаю, что экспертизу также Заказчик не планирует, поэтому как минимум нужны от него ТУ и проконсультироваться с эксплуатирующей организацией - согласуют и возьмут ли на обслуживание.
|
|
|
|
John | Дата: Пятница, 21.10.2016, 10:09 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Котлу трехкратный обмен воздуха нужен, а как его сделать в таких больших помещениях?!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 21.10.2016, 10:48 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3511
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Судя по плану - он выкопировка из паспорта БТИ. Логика подсказывает, что только помещение №4 может иметь название "теплогенераторная". остальное - помещение с неограниченным доступом Я в №4 туда и все котлы поставил. Ну а систему отопления придётся переделать. Из помещения №5 вообще не ижу проблемы перенести котел в №4
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 21.10.2016, 10:52 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 11:34 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Судя по плану - он выкопировка из паспорта БТИ. Логика подсказывает, что только помещение №4 может иметь название "теплогенераторная". остальное - помещение с неограниченным доступом Я в №4 туда и все котлы поставил. Ну а систему отопления придётся переделать. Из помещения №5 вообще не вижу проблемы перенести котел в №4 Абсолютно правильное и верное решение.
Два котла по 45 квт обвязать по отоплению и Г.В., а два по 24 квт только на отопление. Легче трубы пробросить по этажу, чем городить столько теплогенераторных. Если на этаже где расположены котлы находится персонал, то по противопожарным нормам там должно быть два выхода. А если заказчик такой "умный" то экспертиза его проблема.
|
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 12:02 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Из помещения №5 вообще не ижу проблемы перенести котел в №4 Тогда общая мощность становится выше 100 кВт.
Цитата zorik2 ( ) А если заказчик такой "умный" то экспертиза его проблема. Теперь, к сожалению, это моя проблема
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 12:33 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Tadzhik-83 ( ) Тогда общая мощность становится выше 100 кВт. СП 60.13330.2012 раздел 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения п.6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении(теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 21.10.2016, 12:34 |
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 21.10.2016, 13:24 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3511
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Tadzhik-83 ( ) Тогда общая мощность становится выше 100 кВт Не вижу проблемы. См. пост уважаемого Zorik2. ПБ 12-529-03 отменены уже давно
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 21.10.2016, 13:24 |
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 14:05 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Не вижу проблемы. См. пост уважаемого Zorik2. ПБ 12-529-03 отменены уже давно При мощности выше 100 кВт обязательна экспертиза, а заказчики хотят обойтись без нее. Уж не знаю, как это получится
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 21.10.2016, 14:18 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3511
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Tadzhik-83 ( ) При мощности выше 100 кВт обязательна экспертиза, а заказчики хотят обойтись без нее Абсолютно неверная информация. Более того - устаревшая. Ссылочку дайте - где указано о необходимости экспертизы при установке оборудования более 100 кВт. Тем более у вас всё одно больше 100 кВт будет в сумме И уж поверьте в этом варианте вы её точно не прошли бы.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 21.10.2016, 14:20 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 14:37 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Разнесите теплогенераторные по разным этажам, например как поэтажное отопление и Г.В.
|
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:39 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Абсолютно неверная информация. Более того - устаревшая. Ссылочку дайте - где указано о необходимости экспертизы при установке оборудования более 100 кВт.Тем более у вас всё одно больше 100 кВт будет в сумме И уж поверьте в этом варианте вы её точно не прошли бы. У нас работают по-старинке. Если котельная выше 100 кВт - при приемке требуют экспертизу. Я уже как-то создавал тему с маразмами нашего ГРО И поэтому мы постоянно ищем какие-то лазейки, растаскиваем котлы по разным помещениям и т.п. А по разным этажам не хотят размещать котлы в данном случае
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 21.10.2016, 16:31 | Сообщение # 15 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3511
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Tadzhik-83 ( ) Если котельная выше 100 кВт - при приемке требуют экспертизу Что значит требуют по старинке? Какую им экспертизу и кто сделает? Государственную, промбезопасности? ГРО лукавят и занимаются самодеятельностью Пусть напишут мотивированный отказ со ссылкой какую экспертизу и самое главное НА КАКОМ ОСНОВАНИИ нужно предоставлять её ГРО. ГРО обязано согласовать только точку подключения. А на обслуживание может взять сеть газопотребления и иная компания. Самое простое в вашей ситуации - поставить все оборудование в помещении №4 И в данном случае судя по вашим рассказам, я как лицо не обладающее глубокими юридическими знаниями могу с уверенностью заявить - ГРО не правы, что требуют документ, который к ним отношения не имеет. А заказчик в свою очередь не прав что разместил оборудование в местах общего пользования. Без обид: вы хотите угодить и одним и другим - хотя и те и другие неправы.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 21.10.2016, 16:36 |
|
|
|