Газоснабжение промышленных предприятий
DимасДата: Среда, 20.04.2016, 22:31 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите разобраться с вопросом!
Делал проект газоснабжения металлургического завода. Эксперт сделал замечание: сославшись на ПБ 12-529 сказал, что подземная прокладка на территории промышленных предприятий запрещена. Но т.к. этот ПБ ныне отменен, возник вопрос: есть ли другой документ запрещающий подземную прокладку газопроводов на территории пром. предприятия? Или подземная прокладка не запрещена?
 
 
ЛСП2Дата: Четверг, 21.04.2016, 01:05 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 364
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 18.13330 п. 6.2 На земельных участках объектов следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных коммуникаций.
 
 
HWДата: Четверг, 21.04.2016, 08:09 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 3
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пункт 6.2 СП 18.13330 добровольного применения.
Подземная прокладка не запрещена и обосновывается условиями безопасности
, невозможностью надземной в данных условиях планировки и т. д.
При этом при подземной прокладке должны быть соблюдены требования пунктов
СП 18.13330, обязательные к применению по постановлению 1512
 


gasparДата: Четверг, 21.04.2016, 09:54 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3511
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dимас ()
Эксперт сделал замечание: сославшись на ПБ 12-529
Говорит о квалификации эксперта, ссылающегся на отменённый документ
Цитата HW ()
Пункт 6.2 СП 18.13330 добровольного применения.
Пункт 6.10 СП 18.13330.2011 отсылает в СП 62.13330.2011
Пункт 5.1.2 СП 62.13330.2011 - обязательный. Пусть читает.


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 21.04.2016, 09:58
 
 
DимасДата: Четверг, 21.04.2016, 21:00 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тогда помогите решить следующий вопрос! Если идти газопроводом под землёй, то вывод получится сделать на небольшом островке перед котельной в непосредственной близости от дымовых труб котельной (всё остальное пространство занято дорогами для движения большегрузного транспорта, а котельная встроенная и расположена в середине корпуса). Скажите, нормируется ли расстояние от газового выхода и задвижки до дымовой трубы? Газ высокого давления 2 категории.
 
 
gasparДата: Четверг, 21.04.2016, 22:40 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3511
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дружище, скинул бы схемку или планчик. А то моя твоя не понимай, аднака. smile
 


DимасДата: Четверг, 21.04.2016, 23:12 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот план площадки. Хочу предусмотреть надземную прокладку, а заказчик упирается, говорит, что тубы будут мешать проезду машин. Просит их вести под землёй. А под землёй у ВК-шника много коммуникаций. Если вести по фасаду, то надо пересечь дымовые трубы. Вот и возник вопрос, нормируется ли расстояние до них?
Прикрепления: 5959362.png (605.5 Kb)
 
 
zorik2Дата: Пятница, 22.04.2016, 08:15 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Так как территория пром. предприятия, практически не за асфальтированная, то не вижу проблем с подземной прокладкой.
Вообще то странное место ввода газа в "хвост"котельной. 
Цитата Dимас ()
А под землёй у ВК-шника много коммуникаций.
Глубина, заложения газопровода не та, что у сетей ВК-шников, не вижу проблемы.
Цитата Dимас ()
Если вести по фасаду, то надо пересечь дымовые трубы
Не думаю что, дымовые трубы нежно и страстно прижались к фасаду здания. Наверно речь идет о газоходах к дымовым трубам.
Пройдите газопроводом на расстоянии 1.0 м от газохода, как для горячих изолированных конструкций. Главное что бы в районе прокладки газопровода небыло взрывного клапан газохода.
 
 
gasparДата: Пятница, 22.04.2016, 10:36 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3511
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dимас ()
заказчик упирается, говорит, что тубы будут мешать проезду машин. Просит их вести под землёй
Я встану на сторону заказчика. Проложить в земле полиэтилен и "забыть"
Цитата Dимас ()
А под землёй у ВК-шника много коммуникаций
Не хочу обижать ВК-шников, но газ должен быть в приоритете, как опасный производственный объект. Сам постоянно сталкиваюсь - Вк-шники, ТС-ники, связисты и электрики занимают самые удобные "коридоры", что потом приходится с газопроводом извращаться.
Цитата zorik2 ()
Не думаю что, дымовые трубы нежно и страстно прижались к фасаду здания. Наверно речь идет о газоходах к дымовым трубам.Пройдите газопроводом на расстоянии 1.0 м от газохода, как для горячих изолированных конструкций. Главное что бы в районе прокладки газопровода небыло взрывного клапан газохода.
Соглашусь с уважаемым Zorik2
Цитата Dимас ()
Вот план площадки

А какой фундамент о труб? Может имеет смысл выйти на поверхность сбоку от общей оси труб и не подводить газопровод непосредственно к стене котельной?
 


DимасДата: Пятница, 22.04.2016, 21:34 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Фундамент конструкторы ещё не дали, но думаю будет ж/б. И, я так понимаю, от него надо будет отступить 7 метров? По поводу полиэтилена: СП 62 пункт 5.2.4 "При прокладке полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях поселений и городских округов..." - здесь имеется ввиду, что и на территории пром предприятий? Просто друзья монтажники говорят, что на высокое давление только сталь.
 
 
СтарушкаДата: Суббота, 23.04.2016, 19:13 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не надо верить слухам. Если "монтажники говорят", то пусть покажут где это написано!
В СП 62. 13330 нет запрета на прокладку полиэтиленовых газопроводов по территории промышленных предприятий.
Более того, проект Изменения №2 СП в пункте 4.3 предлагается следующая уточняющая формулировка второго абзаца:
"Газопроводы из полиэтиленовыхтруб могут применяться для подземной прокладки при давлении природного газа до
0,6 МПа включительно внутри населенных пунктов, до 1,2 МПа включительно - по
территории промышленной зоны и межпоселковые, и до 0,005 МПа включительно - для
паровой фазы СУГ "
Так что не только до 0,6 МПа, но и до 1,2 МПа можно будет прокладывать газопроводы из полиэтиленовых труб.
 
 
DимасДата: Суббота, 23.04.2016, 20:04 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Старушка, спасибо за информацию! Не знал об этом изменении. Очень радостные изменения!
 


gasparДата: Воскресенье, 24.04.2016, 09:22 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3511
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dимас ()
Очень радостные изменения
На территории промпредприятия и раньше можно было класть полиэтилен

Цитата Dимас ()
друзья монтажники
gossip - на переаттестацию друзей
Цитата Dимас ()
Не знал об этом изменении
Дружище, не в обиду, а как экзамены аттестационные сдаёте?
Прикрепления: 8498927.jpg (181.3 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 24.04.2016, 09:24
 
 
DимасДата: Воскресенье, 08.05.2016, 20:08 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я вообще занимаюсь тепломеханическими решениями. За одно и внутреннее газоснабжение котельных делали. Внутрянку знаю хорошо, а наружку для экзаменов тупо заучивали. Сейчас я на новой работе, а здесь заставляют и наружку делать. Но заучить не значит понять. Консультироваться не у кого, вот и сижу на форумах. Так что буду рад, если вы мне поможете, хоть и мои вопросы вам кажутся глупыми
 
 
VbyzДата: Понедельник, 30.05.2016, 13:20 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Липецк
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой воопрос: Какое давление нужно подать на
вход трубы, чтобы на конце открылся обратный клапан, давление открытия
которого 7 бар, среда азот, труба стальная, Ду 6мм, длина трассы 90м?
 