kuzma89Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:56 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В проекте стадии П проектом предусмотрен ГРПШ с двумя линиями ред. и УУГ, без конкретных моделей - т.к. это стадия П. на что пришло замечание экспертизы указать тип шкафа, тип регуляторов и представить сведеения об учете и контроле расхода газа пост.87 п. е) - справедливо ли требование?

Добавлено (14.04.2016, 10:56)
---------------------------------------------
и еще попутный вопрос что относится в соот. с ПП№87 к объектам промышленного значения? относится ли отопительная блочная котельная к этим объектам

 
 
barkДата: Четверг, 14.04.2016, 11:29 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата kuzma89 ()
что относится в соот. с ПП№87 к объектам промышленного значения?
если не ошибаюсь, ПП №87 различает производственные и непроизводственные. Котельная - производственный объект (вырабатывает тепловую энергию). Непроизводственные объекты - коммунально-бытовые, жилые и пр.

Цитата kuzma89 ()
пост.87 п. е) - справедливо ли требование?
вполне
 
 
kuzma89Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:14 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а на счет выбора конкретной марки грпш и регуляторов, значит все таки в стадии п обязательно?
 


barkДата: Четверг, 14.04.2016, 17:12 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата kuzma89 ()
а на счет выбора конкретной марки грпш и регуляторов, значит все таки в стадии п обязательно?
по другому пока никак - нужно конкретное изделие, имеюще сертификат соответствия или декларацию чтобы исключить гаражное исполнение шкафника
 
 
rus-m87Дата: Вторник, 01.08.2017, 13:31 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Господа знающие, прошу помочь с решением следующего вопроса (с ссылкой на НД если возможно): в узле учета газа можно ли эл. кабеля для автоматики прокладывать в пластиковой гофре, или строго настрого в металлической гофре только?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:34 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ПУЭ 6 табл.2.1.3 http://www.gosthelp.ru/text/PUEPravilaustrojstvaelekt3.html
 


rus-m87Дата: Среда, 09.08.2017, 12:48 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо!!!
 
 