Суббота, 25.03.2017, 02:56
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » узел учета газа стадия п (справедливо ли требование экспертизы)
узел учета газа стадия п
kuzma89Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:56 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Offline
В проекте стадии П проектом предусмотрен ГРПШ с двумя линиями ред. и УУГ, без конкретных моделей - т.к. это стадия П. на что пришло замечание экспертизы указать тип шкафа, тип регуляторов и представить сведеения об учете и контроле расхода газа пост.87 п. е) - справедливо ли требование?

Добавлено (14.04.2016, 10:56)
---------------------------------------------
и еще попутный вопрос что относится в соот. с ПП№87 к объектам промышленного значения? относится ли отопительная блочная котельная к этим объектам

 
barkДата: Четверг, 14.04.2016, 11:29 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2096
Репутация: 106
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата kuzma89 ()
что относится в соот. с ПП№87 к объектам промышленного значения?
если не ошибаюсь, ПП №87 различает производственные и непроизводственные. Котельная - производственный объект (вырабатывает тепловую энергию). Непроизводственные объекты - коммунально-бытовые, жилые и пр.

Цитата kuzma89 ()
пост.87 п. е) - справедливо ли требование?
вполне
 
kuzma89Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:14 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Offline
а на счет выбора конкретной марки грпш и регуляторов, значит все таки в стадии п обязательно?
 
barkДата: Четверг, 14.04.2016, 17:12 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2096
Репутация: 106
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата kuzma89 ()
а на счет выбора конкретной марки грпш и регуляторов, значит все таки в стадии п обязательно?
по другому пока никак - нужно конкретное изделие, имеюще сертификат соответствия или декларацию чтобы исключить гаражное исполнение шкафника
 