Фасадный газопровод к крышной котельной
Tadzhik-83Дата: Пятница, 01.04.2016, 15:59 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 204
Репутация: 3
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Offline
Привет всем! Газопровод вертикально поднимается по фасаду к котельной. Встал вопрос о расстояниях от газопровода до оконных проемов. Помню, что где-то было прописано минимальное расстояние, а где - не помню sad Подскажите, где посмотреть! Нужно именно от вертикального газопровода!
 
barkДата: Пятница, 01.04.2016, 16:15 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2076
Репутация: 105
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Tadzhik-83, вроде уже не новичок на сайте, а поиском не пользуетесь...
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1979-1
 
zorik2Дата: Пятница, 01.04.2016, 16:21 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2728
Репутация: 208
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
CП 42-102-2004 раздел НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ  п.5.9
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/44/44606/
Да тема была http://proekt-gaz.ru/forum/2-1327-1


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 01.04.2016, 16:23
 
Tadzhik-83Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:23 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 204
Репутация: 3
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Offline
Я поиском пользовался, и все видел. Может, вопрос некорректно задал. Имеем фасад (прикладываю). По нему подняли газопровод. Все уже построено фактически. Теперь наши умники из ГРО утверждают, что расстояния от газопровода до окон не выдержаны, и не принимают объект. Но также и не говорят, чем обосновано их решение. Я ищу, чем бы их заткнуть smile
 
barkДата: Суббота, 02.04.2016, 09:29 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2076
Репутация: 105
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Tadzhik-83 ()
Имеем фасад (прикладываю).
uhm
 
Tadzhik-83Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:08 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 204
Репутация: 3
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Offline
.

Добавлено (02.04.2016, 10:08)
---------------------------------------------
Почему-то не прикрепился вначале smile

Прикрепления: 7933403.pdf(114Kb)
 
zorik2Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:44 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2728
Репутация: 208
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Нормально. Пусть умники из ГРО докажут, что нарушены нормы.
Я бы не нагружал выход из земли ( при выходе из земли сделал горизонтальный участок), а также сделал бы по середине компенсатор, обогнув окно справа. Труба 159 солидная, что там за мощность, все равно делаете переход на 108. Неужели давления не хватает?
 
barkДата: Суббота, 02.04.2016, 19:44 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2076
Репутация: 105
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Tadzhik-83 ()
Почему-то не прикрепился вначале
бывает...
присоединяюсь к мнению ув.zorik2, насчет компенсатора, он обязательно нужен, но заказчик будет противиться... как вариант в уровне чердака.
чердак больно высокий, выше жилых этажей, странно...
 
Tadzhik-83Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 17:20 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 204
Репутация: 3
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата bark ()
Я бы не нагружал выход из земли ( при выходе из земли сделал горизонтальный участок), а также сделал бы по середине компенсатор, обогнув окно справа. Труба 159 солидная, что там за мощность, все равно делаете переход на 108. Неужели давления не хватает?


По диаметру трубы - желание заказчика. Были мысли строить еще одну секцию дома, со своей котельной, на нее пошли бы по парапету от этой. Но стройку заморозили, финансов нет. Сейчас хотя бы эту сдать, а тут палки в колеса вставляют... А высоту чердака строители заложили такую, зачем - не знаю.
 
barkДата: Понедельник, 04.04.2016, 09:01 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2076
Репутация: 105
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Tadzhik-83 ()
А высоту чердака строители заложили такую, зачем - не знаю.
есть такая фишка у некоторых застройщиков - продавать площадь чердака для возможности обустройства 2-уровневых квартир в дальнейшем... но отсутствие окон наводит на мысль, что архитекторы что то недоработали.
 