Замена тройников тавровой сваркой
|
|
ork13 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:50 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день коллеги. Возник небольшой вопрос. Проектируемый стальной подземный распределительный газопровод низкого давления диаметры 219 и 159. На распределительном газопроводе имеются ответвления равнопроходные 219х219 159х159 и неравнопроходные 219х159, 219х108, 159х108 и т.п. В проекте все ответвления заложены с использованием тройников по ГОСТ, строители построили все при помощи тавровых ответвлений. Использование тройников, на мой взгляд, более надежно и безопасно с точки зрения качества выполняемой сварки, но нормативного запрещения делать тавровые соединения я не нашел (может плохо искал?). Теперь строители просят согласовать исполнительную и внести изменения в проект. Насколько их требование законно и есть ли нормативный запрет на такую прокладку? И вообще кто что думает на эту тему?
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:30 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Запрета на такие швы нет. Оба они в ГОСТ 16037 на сварку труб есть (У16 и У17, по-моему). На низком давлении ничего страшного считаю. А применение бесшовных тройников ГОСТ 17376 - дорогое удовольствие. На других давлениях, я бы равнопроходную тройниковую врезку не разрешал (У16, которая), т.к. её сложно выполнить без дефектов, и заставил бы специально эти швы контролировать)))
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 24.11.2015, 12:32 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:50 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ork13 ( ) Теперь строители просят согласовать исполнительную и внести изменения в проект. Во первых, согласовывать изменения в проекте надо до исполнения, а не после того как они нарушили решение проекта. Во вторых, если они в полевых условиях врезали равнопроходное ответвление, то пусть укажут на основании какого нормативного документа. Дело в том, проверить такое ответвление физическим методом, в полевых условиях, практически невозможно. Поэтому такие сварные тройники должны изготавливается по ОСТ 24-36-77; ОСТ 34.10-762-97; ОСТ 34.10-764-97; ОСТ 34.10-763-97; ОСТ 34.10-765-97 и т.д. в условиях завода или специализированной мастерской и иметь паспорт качества изделия, разрешение на применения, сертификат соответствия. В заводских условиях, каждая партия сварных тройников, проходят контроль неразрушающим и разрушающимся методом. Поэтому пусть такие мастера прокладывают таким способом ответвления при строительстве водопровода в селе. А лучше просто не работают.Добавлено (24.11.2015, 12:50) ---------------------------------------------
Цитата ЛСП2 ( ) Запрета на такие швы нет. Оба они в ГОСТ 16037 на сварку труб есть (У16 и У17, по-моему). На низком давлении ничего страшного считаю. Согласно ГОСТ 16037-80 при соединении У16 и У17 читаем примечание Примечание. Соединение применяется при отношении наружного диаметра ответвления к наружному диаметру трубы не более 0,5.
|
|
|
|
ork13 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 13:57 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем спасибо за отклик. Посмотрел внимательно ГОСТ 16037-80. "Примечание. Соединение применяется при отношении наружного диаметра ответвления к наружному диаметру трубы не более 0,5." относится только к У17 и У18. Для ответвления равного по диаметру и с толщиной стенки трубы более 4мм подходит только УГ19.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 14:35 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ork13 ( ) Для ответвления равного по диаметру и с толщиной стенки трубы более 4мм подходит только УГ19 Смотрите внимательно ГОСТ 16037-80 табл 1 соединение У19 выполняется со скосом кромки для привариваемой трубы меньшего диаметра. Для ответвления равных диаметров только У16 при ручной сварке с толщиной металла 4,0 мм.
|
|
|
|
ork13 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 14:43 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| То что У19 со скосом кромки нашел, но к сожалению четко нигде не прописано что только для ответвлений меньшего диаметра( Для У16 четко указано что применяется для равносторонних ответвлений
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 16:35 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ork13 ( ) но к сожалению четко нигде не прописано что только для ответвлений меньшего диаметра Я уже третий раз пишу: "Читайте внимательно!" ГОСТ 16037-80 табл 1, где угловое соединение У19.Там написано: "Угловое соединение отростка, ответвительного штуцера, или приварыша с трубою". Всё это меньшего диаметра, чем основная труба (коллектор). И еще прочитайте пункт 5 ГОСТ 16037-80.
|
|
|
|
ork13 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 18:40 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемый zorik2 я уже раз 10 прочел, но хоть убейте не вижу принципиальной разницы между формулировками для У16 "Угловое соединение отростка с трубой равных размеров" и У19 "Угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой". п.5 При изготовлении тройников и крестовин из труб должны применяться типы сварных соединений, установленные для отростков с трубами... Определения что такое "отросток" или "приварыш" я не нашел и доказать строителям что это элемент с меньшим диаметрам будет трудно( Я понимаю что замена тройников на угловое сварное соединение может негативно сказаться на надежности и безопасность объекта, т.к. все упирается в квалификацию конкретного сварщика. Согласовывать такое техническое решение крайне не хочется, но обосновать его запрет пока не получается
Цитата zorik2 ( ) Во первых, согласовывать изменения в проекте надо до исполнения, а не после того как они нарушили решение проекта. Полностью поддерживаю, но эта схема работы встречается очень редко к большому сожалению. На практике все на совести строителей и заказчика. Договора на авторский надзор если вообще заключаются, то стоят копейки (бензин дороже выходит) По факту за день-два (бывает неделя, как повезет ) до приемки объекта звонит заказчик (читай ГРО) и просит внести изменения в проект по исполнительной. ГРО задача сдать объект, построенный с участием и молчаливым согласием ее надзорных структур. А проектировщик является заложником того что там строитель с заказчиком решил в процессе стройки (ну ведь не раскапывать теперь же... ). Я не спорю что некоторые изменения вполне обоснованы, но работать в таком формате не очень удобно и приятно(
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 21:12 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Понимая Ваше положение, я бы перевел стрелки на исполнителей, пусть они покажут, чем руководствовались. И если Вы примите их доводы, тогда подпишите. Если это нельзя выполнить, то тогда отросток, он же штуцер он же привариш - это одно и тоже только с разным окончанием в конце. Отросток (это как от дерева ветка) меньший диаметр на какое то очередное ответвление (например подключение жилого дома от уличного газопровода) http://lektsii.com/1-127971.html , штуцер я думаю понятно для подключения КИПа или импульса http://www.soiuzdsk.ru/upl/gost/OST-34.10.509-90.pdf , привариш это небольшое ответвления от коллектора(в длину) заканчивающее резьбой с пробкой или заканчивающееся фланцем и заглушкой, например может быть привариш под цапковую арматуру или то же самое что и штуцер, только по русски смотрите рис. 3.24 http://studopedia.org/4-79734.html . Поэтому в ГОСТе указывается все случае ответвлений и поэтому указывается отдельно равнопроходное ответвление, все остальные не равнопроходные. Сегодня к сожалению такие как я "динозавры" вымерли или не могут пользоваться интернетом, а связь времен утрачена. Старики молча ушли и молодые не поработали с ними как я в молодости, что бы получить наработанный опыт. Вот я один за всех возмещаю этот пробел на сайте. А может это уже маразм.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 24.11.2015, 21:41 |
|
|
|
ork13 | Дата: Среда, 25.11.2015, 00:14 | Сообщение # 10 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2 спасибо большое за ликбез и отзывчивость! Думаю что на этом сайте огромное количество количество людей безмерно вам благодарны за то что не бросаете молодых и делитесь опытом. Хорошо что хотя бы в интернете есть возможность пообщаться с таким "динозавром" :p.
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:15 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Отросток может быть одинаковым диаметром с магистралью (подтверждается швом У16 и допускает определение по ссылке http://lektsii.com/1-127971.html). У18 и У19 для присоединения к магистрали трубы меньшего диаметра (это видно по разделке кромок разрез А-А в табл. 28, 30, 31, да и эскиз швов соответствующий - дорезать до боковой образующей (так чтобы сбоку шов выглядел как прямой угол, а не дугой) можно только при соединении труб равного диаметра). Если принять, что для труб диаметром 159 толщина стенки, как правило, больше 4 мм, то ГОСТ 16037 монтажники вряд ли применят (тут я ошибся в сообщении 2, пардон). Но проблема в другом: сварные тройники есть. Помимо 16037 есть еще ГОСТы 5264, 11534-75 с помощью которых этот тройниковый узел можно разработать. Да и на практике он фактически разработан)) А требования чтобы изготавливать такие узлы только в условиях заводов (или выполнять их отдельными деталями) нет (для технологических трубопроводов тройниковые врезки запрещены с давления выше 35 МПа). И единственный вариант - перекладывать ответственность на монтажников с помощью протоколов неразрушающего контроля в объеме 100% тройникового соединения (потому что сваренные "на месте" такие швы контроль не пройдут, и приложат скорее всего "липу"). Ну или еще заставить монтажников выполнить конструкторский чертеж узла, вроде не понимаю как вы его сделали. Если монтажники безграмотные ничего предоставить не смогут и тогда писать, что оснований для разрешения замены заводского тройника тройниковой врезкой нет
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 26.11.2015, 08:46 |
|
|
|
ork13 | Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:51 | Сообщение # 12 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем большое спасибо за помощь. В итоге оставили вопрос с тройниками на совести строителей и заказчика.
|
|
|
|